土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 分布式故障在线监测设备性能分析

分布式故障在线监测设备性能分析

发布于:2022-04-29 14:17:29 来自:电气工程/输变电工程 0 9 [复制转发]

分布式故障在线监测设备

一 .概述

输电线路架设好后,会有当地电网部门派工作人员定期进行维护,检修。但面对数量如此庞大的输电线路来说,这样的检修工作周期长、效果差,如果无法及时发现线路故障,小问题可能会酿成大祸,为了能让电网运维人员实时监测到线路健康状态,特力康研发了分布式故障在线监测设备

二.分布式故障在线监测设备技术参数

1.故障定位:行波传感器宽带1kHz~2MHz

2.故障区间定位可靠性≥95%

3.故障位置定位误差≤100米

4.有效检测线路长度≤30公里

三.分布式故障在线监测设备工作原理

1.输电线路分布式故障诊断系统不同于传统行波定位系统,其核心部件一分布式故障诊断装置安装于输电线路导线上,可以实时捕捉故障瞬间的行波信号。

2.对于复杂网络结构的输电线路,先利用工频故障电流定位故障区间,再在故障区间内实施行波定位

四.正常工作环境要求

温度:-40~85℃

大气压力:86Kpa~106Kpa

风速:0~100km/h

兼容性:可耐受500KV强电场、强磁场,具有可靠安全的电磁兼容性

五 。安装事项

1本产品可直接安装在输电线路上,上塔前请明确线路带电情况(建议安装特力康电流分级型带电指示器)

2一般2~3套设备可完成对30km的线路监测

六.产品别称

线路在线监测装置-故障监测交流型、输电线路故障监测装置、分布式故障在线监测设备、输电线路分布式故障定位装置、分布式故障及隐患一体化监测装置

七 。产品型号

TLKS-PMG-DSC

分布式故障诊断装置1.jpg


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

10.99 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防线下机械车辆触碰警示装置安装实拍

一.概述 电网公司每年会在警示防外破产品上花费一笔资金,但面对市面上众多型号的警示牌,很难做出选择。这些警示牌从特征上大体可以分为两类,一种是文字、图案警示牌,另一种则是智能电子警示牌。前者较为常见,在电线杆、变电站经常会看到“有电危险”字样的黄底黑字警示牌,虽然在白天可以对行人、车辆起到警示效果,但夜间其警示作用近乎为零。而后者防线下机械车辆触碰警示装置采用了LED加雷达感应的警示方式,在全天都可起到很不错的警示作用。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10