今天给大家讲基础次梁钢筋软件计算的一个案例。
— 1 —
先看图纸
还是这个梁板式筏板基础,我们来计算JCL01,如图1所示。
图1
我们把这根次梁旋转90度,看一下这根次梁的集中标注和原位标注,如图2所示。
图2
— 2 —
软件定义和绘制
软件定义JCL01,操作步骤如图3所示。
图3
绘制JCL01,操作步骤如图4所示。
图4
填写原位标注,操作步骤如图5、图6所示。
图5
图6
然后我们看一下软件的计算结果,如图7~图11所示。
图7
图8
图9
图10
图11
— 3 —
软件与手工对比
纵筋软件和手工对比,我们发现侧面纵筋对不上,如图12所示。
图12
箍筋软件和手工对比,我们发现支座处箍筋根数对不上,如图13所示。
图13
拉筋软件和手工对比,我们发现根数对不上,如图14所示。
图14
梁垫铁,手工没算,软件算了,后面我们做一个专题来讲。
— 4 —
分析对不上的原因和软件调整方法
侧面纵筋手工是按分段锚固计算的,而软件是按连续通过计算的,所以对不上,如图15所示。
图15
我们来看一下软件如何调整,调整步骤如图16~图18所示。
图16
图17
图18
调整后再汇总一下,看一下软件的计算结果,就能和手工对上了,如图19所示。
图19
支座1、2、3软件计算了,手工没有计算,手工只算了跨内的箍筋,所以对不上,如图20所示。
图20
手工在这里支座箍筋是0,软件按连续通过计算的不是0,我们看怎么调整。
调整操作步骤如图21~图22所示。
图21
图22
调整后汇总一下,看软件的计算结果,支座是0根,跨内是40根,完全和手工能对得上,如图23所示。
图23
拉筋手工算21根,软件算15根,如图24所示。
图24
原因有两个:
1、手工区分加密和非加密,都是按箍筋间距2倍计算,
2、软件全部按非加密间距的2倍计算。
我们来看软件怎么调整,操作步骤如图25~图27所示。
图25
图26
图27
调整后我们再看一下软件的计算结果,和手工完全能对得上,都是21根,如图28所示。
图28
不是软件画出来就是对的,很多地方要经过调整才能算对,调整的基础是手工原理,和你的使用经验,所以,要多用软件做工程,多犯错,多积累经验,才能学会。
怕犯错而不敢用软件,你永远学不会。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
阅读下一篇
安装算量软件工程量表之项目过滤与复制工程量项使用安装算量软件一定要对软件的操作界面及功能按钮位置熟悉,熟悉的操作才会带来工作效率的提高。 项目过滤 工程量计算完成后,在双方对了或自己检查的过程中需要将某些想进行过滤,以便快速的查出需要查询的项目,在工程量表中的搜索框中输入需要查询的关键字即可,如图: 复制工程量项 在计算的过程中,单项或某部分的项目是相似的或相同的可以采用复制项目的方式进行操作,复制单项的操作方法定位到需要复制的项上右键单击选择复制项目,或直接按快捷键F6即可,某部分的项目相同也可结合层次对层次内的数据行行批量复制,如在计算户内工程量的时候,具体的计算项目都是有的,只是各项工程量不一致而已,如A户型以计算完成,B户型同样有这些项目,那么就可以结合A户型的层次将项目复制出来后,修改层次名称即可。