土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管常识

风机盘管常识

发布于:2022-04-27 14:44:27 来自:暖通空调/中央空调 0 33

来源:空调制冷网

[复制转发]

风机盘管常识

风机盘管组成:

1 、电机;2、风扇;3、换热盘管(翅片);4、回风口过滤网;5、凝结水盘;6、进水口;7、出水口;8、出风口。

风机盘管的工作原理:

当盘管内通过冷媒(空调冷冻水)或热媒(空调热水)的不断循环,已风机作为动力将室内的空气从进风口吸入,通过盘管换热器表面的肋片间隙进行交换,使室内空气被冷却降低温度(或加热升温)后经送风口再送回室内。风机不断的使室内空气循环。从而达到房间升温或(降温)的目的。

风机盘管在安装时注意事项及连接方法:

(1)风机盘管在吊装时,应保持风机盘管的水平度,采用圆钢丝杆固定在顶棚上,四根吊杆应垂直受力均匀。安装应牢固。

(2)安装时应注意进出水方向,进出水口顺序为下进上出。不得接错。

(3)为了便于安装电机的电源线,应保证距墙面有15CM的净距。

风机盘管进出水管处应采用柔性连接方法,即再进出水口处安装软管(金属波纹管)。主要是降低风机盘管在运行时的振动。可缓冲因其振动使管道街头处受力。为了便于观察在夏季运行时盘管排除冷凝水的状况,在与冷凝水盘出口处应安装一段8-15CM的透明塑料软管,同时还可以清除灰尘,绒毛等物,避免赌赛凝结水管造成冷凝水盘溢水。软管两端应采用喉箍卡紧,不得采用铁丝等物绑扎。

风机盘管的维修保养:

(1)要定期清除盘管肋片上的积灰,使其有良好的传热效果。

(2)要定期清洗过滤器及过滤网,如有破损,应及时更换。
(3)定期检查保温材料是否破损,防止漏热量大,出现凝结水。
(4) 应注意排除盘管内积存的空气,以保证空气的热交换及避免工作时的振动和噪声。
(5)每半年应对风扇电机加一次润滑油,使其有良的运转性能。

(6)使用中的冷冻水应不低于5℃,以防结露,热水应不高于80℃。
(7)水质要达到标准要求,如果盘管内壁结水垢,应进行清除。
(8)停用期间,在盘管内充满水,以减少对管子内壁的锈蚀。
(10)排水管不得有压扁、折弯现象,以保证排水通畅.

(11)冬季必须采用防冻措施,以防管道冻裂。风机盘管的冷水入口温度,一般选用7℃~10℃,热水入口温度一般选用50℃~60℃。

风机盘管控制: