土木在线论坛 \ 水利工程 \ 政策法规 \ 机械电气工程检测内容、要求及常规项目检测方法

机械电气工程检测内容、要求及常规项目检测方法

发布于:2022-04-27 13:15:27 来自:水利工程/政策法规 1 19 [复制转发]

一 机械电气工程检测内容及要求


机械电气工程的检测内容、频率及技术标准应满足表6-7的要求。 
 

 


 

 


 

 

 


注:水轮发电机组及水泵机组的安装工程中安装尺寸检测项目是在机组安装过程中进行,经施工单位自检合格后由监理单位复核。 

二  机电设备常规项目检测方法

机械电气工程常规检测项目主要包括:绝缘电阻、直流电阻、直流泄漏试验、绕组连同套管的介质损耗、交流耐压试验等。各检测项目相应检测方法简述如下。


 

 (一)绝缘电阻 
测量绝缘电阻时,兆欧表的电压等级应按下列规定执行: 
1)500V以下的电气设备或回路,采用500V、100M?及以上兆欧表;


     


2)3000V以下至500V电气设备或回路,采用1000V、2000M?及以上兆欧表; 
3)10000V以下至3000V电气设备或回路,采用2500V、10000M?及以上兆欧表; 
4)10000V以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V、10000M?及以上兆欧表; 
采用兆欧表进行测量,兆欧表的E端接地,非测量绕组短路接地,被试绕组各引出端短接,接兆欧表L端进行测量。注意事项如下: 
1)测量吸收比时应注意时间引起的误差。 
2)兆欧表的L端和E端不能对调、不能绞接,高压线应采用专用测试线。 
(二)直流电阻 
1)变压器的直流电阻测量 
   绕组有中性点引出时,应测试各相对中性点的直流电阻,将被试验绕组与中性点引出线接入直流电阻仪。对于带有载调压方式的绕组,测量所有分接档位的直流电阻;带无载调压方式的绕组,只需测量运行分接档位的直流电阻。 
2)发电机的直流电阻测量 
按照正确接线方法接好仪器与被测设备的连线,在冷态下分别对定子绕组及转子绕组分相进行测量。 
(三)直流泄漏试验 
高压直流发生器外壳的E端接地,非测量绕组短路接地,被试绕组各引出线短接,接入高压微安表芯线。注意事项如下: 
  1)测量时的高压引线应使用屏蔽线,避免引起泄漏电流对结果的影响; 
2)微安表应接在高压端。 


 

(四)绕组连同套管的介质损耗 
  试验接线采用反接法,变压器的外壳、高压介损电桥的外壳E端接地,非测量绕组短路接地,将变压器被测量绕组各引出端短接,接入高压介损电桥。注意事项如下:


     


1)应排除干扰以保证测量结果的可靠性; 
2)试验中高压测试线的电压为10KV,应注意对地绝缘。 
(五)交流耐压试验 
交流耐压所需设备:(1)绝缘电阻表一台;(2)交流耐压装置一套;(3)绝缘手套一副;(4)万用表一台;(5)试验连接线及试验工具若干;(6)温湿度计一台。 


 

检测方法如下: 
1)检查试验环境有无不安全因素存在。若没有,则将耐压设备开机预热5min。 
2)试验前,保证待检设备独立分开。 
3)根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150),选取试验电压。 
4)将待检设备试验侧短接后接试验变压器的高压端,待检设备非试验侧短接接地后与试验变压器的低压侧相连。 
5)操作试验设备:升压速度不能太快,必须防止突然加压(整个升压过程大约在10 s),当电压升至试验电压时,开始计时,历时1min ,在此期间不允许有连续飞弧和击穿现象发生,然后将电压慢慢退到零位,切断电源,试验完毕。在升压或耐压试验过程,如发现下列不正常情况时,应立即降压,切断电源。停止试验并查明原因:①电压表指针摆动很大;②发现绝缘烧焦或冒烟;③被试品内有不正常的声音。 
6)耐压试验前后应测量绝缘电阻,检查绝缘情况。 
  