一、总平面布局及平面布置
1. 人防工程内不得使用和储存 液化石油气 、相对密度(与空气密度比值) 大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体燃料 。
2. 人防工程内不应设置 哺乳室、托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所 。
3. 医院病房不应设置在 地下二层及以下层 ,当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m。
4. 歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所), 不应设置在地下二层及以下层 ;当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m。
5. 人防工程的地下商店不应经营和储存火灾危险性为 甲、乙 类储存物品属性的商品,营业厅 不应设置在地下三层及三层以下 ,当总建筑面积大于20000㎡时,应采用 防火墙 进行分隔,且防火墙上不得开设门窗洞口。
6. 消防控制室 应设置在地下一层 ,并应邻近直接通向(以下简称直通)地面的安全出口;消防控制室可设置在值班室,变配电室等房间内;当地面建筑设置有消防控制室时,可与地面建筑消防控制室合用。
7. 人防工程内不得设置油浸电力变压器和其他油浸电气设备。
二、安全疏散要求
1. 楼梯间要求
设有下列公共活动场所的人防工程,当底层室内地面与室外出入口 地坪高差大于10m时,应设置防烟楼梯间 ;当地下为两层,且地下第二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间。
1)电影院、礼堂。
2)建筑面积大于500㎡的医院、旅馆。
3)建筑面积大于1000㎡的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所。
2. 疏散距离要求
1)房间内最远点至该房间门的距离不应大于15m。
2)房间门至最近安全出口的最大距离:医院应为24m;旅馆应为30m;其他工程应为40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大距离应为上述相应距离的一半。
3)观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任意一点到最近安全出口的直线距离不宜大于30m;当该防火分区设置有自动喷水灭火系统时,疏散距离可增加25%。
3. 疏散宽度
4. 安全出口要求
1)每个防火分区的安全出口数量不应少于2个。
3)建筑面积不大于500 ㎡ ,且室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m,容纳人数不大于30人的防火分区,当设置有仅用于采光或进风用的竖井,且竖井内有金属梯直通地面、防火分区通向竖井处设置有不低于乙级的常闭防火门时,可只设置一个通向室外、直通室外的疏散楼梯间或避难走道的安全出口;也可设置一个与相邻防火分区相通的防火门。
三、防火分区划分
1. 人防工程内应采用防火墙划分防火分区,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。防火分区应在各安全出口处的防火门范围内划分; 水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内 ; 与柴油发电机房或锅炉房配套的水泵间、风机房、储油间等,应与柴油发电机房或锅炉房一起划分为一个防火分区 ;防火分区的划分宜与防护单元相结合;工程内设置有旅店、病房、员工宿舍时,不得设置在地下二层及以下层,并应划分为独立的防火分区,且疏散楼梯不得与其他防火分区的疏散楼梯共用。
2. 每个防火分区的允许最大建筑面积,除规范另有规定者外,不应大于500㎡ 。当设置有自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的1倍计算。
3. 商业营业厅、展览厅、电影院和礼堂的观众厅、溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆等防火分区划分应符合下列规定:
1)商业营业厅、展览厅等,当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用A级装修材料装修时,防火分区允许最大建筑面积不应大于2000㎡。
2)电影院、礼堂的观众厅,防火分区允许最大建筑面积不应大于1000㎡。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其允许最大建筑面积也不得增加。
3)溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区、保龄球馆的球道区等,其面积可不计入溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆的防火分区面积内。溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区等,其装修材料应采用A级。
四、防烟分区划分
1. 需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区。
2. 每个防烟分区的建筑面积不宜大于500㎡,但当从室内地面至顶棚或顶板的高度在6m以上时,可不受此限 。
3. 防烟分区不得跨越防火分区。
4. 需设置排烟设施的走道、净高不超过6m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于0.5m的梁划分防烟分区。
五、防火分隔
1. 防火墙应直接设置在基础上或耐火极限不低于3h的承重构件上。
2. 防火墙上不宜开设门、窗、洞口,当需要开设时,应设置能自行关闭的 甲级 防火门、窗。
3. 电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙 ,耐火极限不应低于2.5h,电影院放映室(卷片室)应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙与其它部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。
4. 下列场所应采用 耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板 与其他场所隔开,并应符合下列规定:
1)消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室,变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/㎡火灾荷载密度的房间等,墙上应设置常闭的甲级防火门。
2)柴油发电机房的储油间,墙上应设置常闭的甲级防火门,并应设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
3)同一防火分区内厨房,食品加工等用火用电用气场所,墙上应设置不低于乙级的防火门,人员频繁出入的防火门应设置火灾时能自动关闭的常开式防火门。
4)歌舞娱乐放映游艺场所,且一个厅、室的建筑面积不应大于200㎡。当墙上开门时,应设置不低于乙级的防火门。
5. 人防工程中允许使用的可燃气体和丙类液体管道,除可穿过柴油发电机房、燃油锅炉房的储油间与机房间的防火墙外,严禁穿过防火分区之间的防火墙;当其他管道需要穿过防火墙时,应采用防火封堵材料将管道周围的空隙紧密填塞。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 590 人订阅
阅读下一篇
置换通风系统如何设计?要点有哪些?看完下面4点,你就知道空调节能和室内空气品质是当前暖通空调界面临的两大课题,而置换通风能在一定程度上较好地解决这两个问题。置换通风是一种较新的通风方式。 (1)为了在工作区获得同样的温度,置换通风系统所要求的送风温度高于混合通风,这就为利用低品位能源以及在一年中更长时间地利用自然通风冷却提供了可能性,以达到节能的效果,根据有关资料统计,置换通风与混合通风相比,可以节约20%~50%的制冷耗费。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发