土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 技术探讨:多联机超低负荷制热性能靠谱吗?

技术探讨:多联机超低负荷制热性能靠谱吗?

发布于:2022-04-25 14:41:25 来自:暖通空调/采暖供热 0 10

来源:制冷空调换热器

|

作者:赵德印

[复制转发]

     

        对多联机产品的开发,厂家更关注50%以上负荷率下的产品性能,而对于负荷率50%以下更偏重于机组运行可靠性,如机组如何实现可靠回油。           因此,本文将针对一套上海办公建筑用多联机进行过渡季节超低负荷制热性能试验,研究机组在运行过程中各参数变           化特性,针对发现的问题进行分析并给出建议。        

       

   
1 、研究对象    

测试对象为一套24hp多联机(名义制热量为 765 kW),由 10 hp(名义制热量为31.5 kW)和 14 hp(名义制热量为 45 kW)共2套室外机组合而成,共搭配14台室内机,配置率为 108 %。测试室内机为1台 0.8 hp室内机(名义制热量为 2.5 kW),安装于 10 m2的房间。
 
室外机与测试室内机参数见表1。


室内机与室外机之间最远距离约 50 m,无高度差。根据实际安装情况,机组需要考虑测试条件下室外环境温度修正以及连接管长度修正,根据厂家提供的技术资料,查找对应修正系数,分别如图1和图2所示。

除室外机进行相关修正,对室内机制热能力进行相应修正,修正公式如式(1)所示:
 


2、研究方法    

选取一台名义制热量最小的室内机进行制热运行试验,即表1所列的室内机1(型号FUM22)。室内机和室外机制热量分别经修正后,制热运行负荷率按照式(2)进行求解:
 


试验过程中室外温湿度由安装在园区的环境监测系统获取,室内机1所在区域温湿度由室内环境采集器记录,室外机功率由功率采集仪记录,多联机系统制冷剂参数由多联机配套的监测软件读取。相关试验仪器参数见表2。


3、数据分析    

运行时,室内机1制热设定温度30℃,风机高风档运行,运行时间2h,试验期间所有试验参数均自动记录,记录间隔为30~60s不等,测试数据能够真实反映多联机的制热运行性能。测试室外机是由2台室外机并联而成,测试过程中主要是 10 hp室外机运行(只有多联机启动和四通阀换向回油时2台室外机才同时投入运行)。
 
3.1 总体运行分析   

由图3可以看出,测试期间,多联机多次进入回油运行状态,其中10:50左右,多联机进入了四通阀换向回油模式,此时所有压缩机均高频运行,所有室内机节流阀门打开,室内机风机停止运转,系统进行较为彻底的回油,以保证多联机的运行可靠性。然而 在四通阀换向回油期间,机组无法提供热量,同时压缩机高频运行,功耗增大,多联机测试期间COP将会降低。其余回油模式时,主要是压缩机升频运行,此时多联机均制热运行,对室内温度影响相对较小。
 


图3压缩机运行频率和排气压力的变化由图3可知,机组在启动阶段,压缩机运行频率快速升高至 50 Hz,当排气压力达到目标压力后,即开始降频运行。 在稳定运行阶段,压缩机一直稳定保持在20Hz下运行,只有进入回油模式时频率才发生变化。
 


运行过程中机组运行功率和对应功率输出比变化曲线如图4所示,由图可知,在四通阀换向回油时,2台 压缩机 同时 投入运 行,功率 输出 比为40%左右。此外启动运行时2台压缩机同时启动,功率输出比为30%左右,稳定制热运行时,只有1台10 hp室外机运行,机组功率输出比为15%左右,只考虑10 hp压缩机时,稳定运行状态下的功率输出比为35%左右。
 
 
3.2 环境温度分析  

室内共布置2个温湿度测试点,分别位于室内机1回风口和房间中心位置且距地面1m高处,室外温湿度由环境监测仪读取。由图5可知,测试期间室外温度逐渐升高,由22℃左右缓慢升高到25℃,室外相对湿度在30%~40%之间;室内初始温度为19℃左右,测试结束时为25℃左右。
 


由于温度升高,空气绝对含湿量保持不变,房间相对含湿量和出风口相对含湿量均逐渐下降;四通阀换向回油期间,室内机停止运转,此时出风口温度逐渐下降,而室内温度逐渐上升,直到回油结束,机组重新开始制热运行,两者之间温差逐渐增大。由室内外温度可知此时室内热负荷极小,由上海标准气象年(CSWD)温度统计数据可知,温度区间20~25℃占比最高,约为 21%,如图6 所示。
 


因此测试期间室外环境温度具有过渡季节代表性,适宜用于分析多联机超低负荷下的制热性能。由图5可以看出,随着多联机持续制热运行,室内温度逐渐升高,回风口处的温湿度与室内温湿度出现了差异,回风口处的温度升高速度远高于室内温度,最高值接近设定温度3 0.0 ℃,此时回风温度与房间温度差值达到6 . 9℃。此后由于多联机进入四通阀换向回油模式而出现温度下降。

两者之间的温度差异表明室内机出现了送回风短路,这是由于房间面积过小,风管式室内机的回风口与送风口距离过近。试验结束时,室内温度约为25℃,回风口温度约为28 . 5℃。 多联机制热期间无加湿除湿功能,因此可以认为房间内绝对含湿量保持不变,相对湿度的变化主要是由室内干球温度变化引起的。
 
3.3 制热性能分析

与制冷运行时不同,为保证运行可靠性,多联机制热运行时,除指定室内机运行外,其他室内机节流阀均保持一定开度,以保证多联机机组可靠回油。多联机在满足指定房间热量需求的同时,需要额外消耗部分功率用于满足系统回油。系统消耗的实时功率由功率记录仪记录,系统制热量需要根据相关测试数据进行计算。 为计算室内机制热量,作如下假设:
1)不考虑连接管气管压力损失,不考虑室内机压力损失;
2)换热过程为准稳态,不考虑焓值随时间的变化项;
3)忽略机组管路间回油阀动作时造成的制冷剂循环量;
4)各室内机制冷剂流量按照电子膨胀阀开度比例线性分配。
 


提取间隔 5 min的压力、温度、压缩机频率等数据进行室内机制热量计算,结合功率记录仪数据即可计算获得机组制热量、性能系数(COP)。
 


图7所示为制冷剂流量分配系数与流量随时间的变化趋势,可以看出,多联机运行过程中,只有45%左右的制冷剂流经指定运行室内机,其余制冷剂均用于保持制冷剂循环从而保证机组回油可靠性,其产生的热量通过自然对流散失在无制热需求的房间内,稳定运行时制冷剂质量流量约为 0.025 kg/s。 由于50%以上的制冷剂用于回油运行以保证机组可靠性,机组实际提供的指定房间室内制热量远低于机组此时的总制热量。
 


由图8可知,稳定运行时机组提供的制热量为 4 kW 左右,功率接近 3 kW。假定压缩机此时的制热能力能够全部用于提供室内制热量(即制冷剂分配系数为1),定义此时的制热量为最高制热量,则此时最高制热量即可提高到现有制热量的2倍以上,意味着制热能效得到大幅提升而同时运行功率保持不变, 因此多联机在超低负荷运行时无法通过降低压缩机功耗提升制热COP,为保证较高的制热COP,多联机存在最低负荷率运行限值。
 


由图9可以看出,只开启一台室内机时,多联机制热负荷率接近5%,此时机组制热COP极低,稳定运行时为1.5 kW/kW 左右。这主要是由于多联机在极限运行(本测试机组压缩机运行频率为20 Hz)时,需要实时保持回油可靠性造成的。 当最低负荷率限值为10%时,此时多联机功率相同,但是制热COP 提升,稳定运行时其平均值保持在3.2 kW/kW以上。
 
4、结论    

笔者针对1套办公建筑中使用的多联机进行了制热性能试验研究,分析了过渡季节超低负荷下的机组制热性能,得到如下结论:

1)测试多联机超低负荷运行时制热COP偏低,主要原因是约有55%的制冷剂流量用于保证机组可靠回油而不产生有效制热量;
2)测试房间室内机回风口与房间温差最大达到了6.9℃,建议风管式室内机的设计应进行送风和回风速度场分析,避免送回风短路,导致房间热舒适性下降;
3)为保证多联机在超低负荷下的运行性能,建议机组的选型和室内机的配置应保证机组最低运行负荷率大于10%。
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.23 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

定制plc控制柜如何选择合适的生产厂家

对于现在社会来说,能源可以说是很重要的一种存在,如果没有能源可能社会的工作和生活都会受到很多的干扰,汽车没有油不能开、回家没有电家具不能用、冬天来了酷寒无法忍受等等。在这么多的能源内容当中,对于现在人类的存在来说,很重要的一种非电能莫属了。很多人平时在自己居住的小区内,或者在工作的大楼中都可以见到位于某一个位置所安装的一个大的特柜子,其内部布满了各种电线仪表及控制器,这就是所谓的plc控制柜。很多人可能对这类产品不是很了解,但是却知道它的作用是非常重要的。这十几年来,随着国内生活条件的改善,plc控制柜这种电气类的产品开始多了起来,很多开发商对此不了解,在选购的时候就会比较迷茫:定制plc控制柜如此重要,如何选择合适的生产厂家呢?其实抓好以下几个方面就可以了。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10