土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 什么!零线电流居然大于火线?为什么?

什么!零线电流居然大于火线?为什么?

发布于:2022-04-24 13:33:24 来自:电气工程/输变电工程 3 38

来源:电力论坛

[复制转发]

今天给大家说说了为什么零线电流大于火线电流?一起来看看吧!


在三相四线制的配电系统中,如果三相负荷平衡,零线中的电流应该很小,这是所有业内人士的共识。但是,越来越多的现象在颠覆这个观念。

例如,某建筑物四周的广告灯箱,采用电子镇流器的荧光灯照明。三相线路的负荷均衡,每相电流大约为90A,但是零线电流达到160A。



实际上,零线电流过大的现象现在越来越普遍。为什么三相电的负荷平衡,零线上却还是会出现电流,并且电流达到相线电流的150%以上呢?这是由于整流电路导致的。


图1的右图所示的是一个典型的单相整流电路,这种电路从电网吸取的电流为脉冲状,如图1的左图所示。

                                                                                                                                  


图 1


当相线的电流波形为正弦波时,如果它们相差120°,并且幅度相同,在零线上矢量叠加的结果是总和为零。这是大家所熟悉的。


但是如果相线上的电流是脉冲状的,并且相差120°,则他们在中线上叠加的结果如图2所示。从图3可知,零线上的脉冲电流是相互错开的,无法抵消。数一下零线上的脉冲电流个数,在一个周期内有三个,因此零线上的电流是各相线电流的总和。按照电流有效值的算法,零线上的电流是相线电流数量的1.7倍。


如果整流电路的电流的脉宽大于60°,就会在中线上发生重叠现象,这时中线上的一部分电流发生抵消,实际的零线电流会小于相线电流的1.7倍。


整流电路输入的脉冲电流的宽度与整流电路中的滤波电容、负载的大小等因素有关。


图2


由于现代电气负荷大多数为整流电路负载,因此即使三相负荷平衡,零线上也会有较大的电流。零线电流过大的危害十分严重,主要是因为两个方面的原因:

第一,零线的截面积并不比相线大,超过相线的电流必然会导致零线过热;

第二,零线上没有保险装置,不能象相线那样在过流的清况下自动断开。

因此,零线上过大的电流构成了巨大的火灾隐患。图3是开关柜中零线电流过大导致过热的情况。

图 3



全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • l2515848
    l2515848 沙发

    学习了,已收藏点赞,谢谢

    2022-04-25 21:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • 是智哥啊
    是智哥啊 板凳

    学习了,已收藏点赞,谢谢

    2022-04-24 16:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • 向繁
    向繁 地板

    学习了,已收藏点赞,谢谢

    2022-04-24 16:06:24

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

10.99 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蓄电池充放电试验培训课件

可参考

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10