土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 5张旁站监理记录表(通用),收藏备用!

5张旁站监理记录表(通用),收藏备用!

发布于:2022-04-24 09:59:24 来自:施工技术/工程监理 1 25 [复制转发]


旁站记录表(通用)1

工程名称:                         编号:          

日期及气候:

施工单位:  

旁站的部位和工序:

旁站开始时间:

旁站结束时间:

施工和监理情况:

施工情况:

现场施工中,准备(□已;□未)充分;施工现场(□有;□无)专职安全管理人员,特殊工种人员(□已;□未)持证上岗;现场各类设备器械(□正常;□不正常)。

监理情况:

□ 1、核 查现场作业人员 (□是;□否)来自已报审的 专业分包单位,特种作业人员的资格证 (□是;□否)与报审人员一致。

□ 2、核查总承包项目经理部在施工前(□已;□未)向专业分包单位做好施工技术交底、安全技术交底、安全施工教育等工作;专业分包单位(□已;□未)向作业班组及施工人员做好施工技术交底、安全技术交底、安全施工教育等工作。

□ 3、核查现场施工的防护设备器械等(□是;□否)与施工方案报审一致,设备器械(□正常;□不正常)使用。

□ 4、检查现场封堵所用材料(□是;□否)与施工方案报审一致,封堵的方式(□是;□否)与施工方案报审一致,封堵的位置(□是;□否)与施工方案报审一致。

□ 5、其它:

发现问题及处理情况:


旁站监理人员(签字):   

                    


旁站记录表(通用)2

工程名称:                         编号:          

日期及气候:

施工单位:  

旁站的部位和工序:

旁站开始时间:

旁站结束时间:

施工和监理情况:

施工情况:

现场施工中,准备(□已;□未)充分;施工现场(□有;□无)专职安全管理人员,特殊工种人员(□已;□未)持证上岗;现场各类机械设备运转(□正常;□不正常)。

监理情况:

□ 1、核 查现场特种作业人员的资格证 (□是;□否)与报审人员相符。

□ 2、核查项目经理部在施工前(□已;□未)向作业班组及施工人员做好施工技术交底、安全技术交底、安全施工教育等工作。

□ 3、核查进场施工机械(□是;□否)与施工方案报审一致,(□是;□否)能运转;钢丝绳直径(□是;□否)与施工方案报审一致,(□无;□有)瑕疵。

□ 4、检查进场梁板外观质量(□是;□否)符合规范要求,(□已;□未)经过第三方检测单位检测合格。

□ 5、检查支座位置(□是;□否)准确。

□ 6、其它:

发现问题及处理情况:


旁站监理人员(签字):   

                    


旁站记录表(通用)3

工程名称:                         编号:          

日期及气候:

施工单位:  

旁站的部位和工序:

旁站开始时间:

旁站结束时间:

施工和监理情况:

施工情况:

现场施工中,准备(□已;□未)充分;施工现场(□有;□无)专人负责管理,特殊工种人员(□已;□未)持证上岗;现场各类施工机械(□正常;□不正常)运转。

监理情况:

□ 1、 进场水泥稳定粒料中原材料 (□是;□否)已全部检测合格, 水泥稳定粒料外观质量, (□无;□有)拌和不均匀、离析现象,运输过程中(□是;□否)采用相关覆盖措施防止水分损失,含水量 (□符合;□不符合)施工要求。

□ 2、 核查搅拌厂 (□是;□否)已提供产品合格证及水泥用量、粒料级配、混合料配合比、R7强度标准值等相关材料合格证明文件。

□ 3、 检查水泥稳定粒料松铺厚度,施工方案或试验段确定厚度(压实系数宜为1.30-1.35)

         cm厚,具体抽查数据有:                             ;

□ 4、检查 水泥稳定粒料摊铺宽度、坡度 (□是;□否)满足施工及设计要求;

□ 5、 检查水泥稳定粒料碾压情况,碾压方法、碾压遍数 (□是;□否)满足规范及施工方案要求,碾压后 水泥稳定粒料 表面(□无;□有)轮迹、推挤、裂缝、脱落烂边现象。表面          (□是;□否)平整、坚实、接缝紧密;

□ 6、监理(□是;□否)见证现场取样 水泥稳定粒料 原材料,检测频率(□是;□否)满足规范要求。

□ 7、检查 水泥稳定粒料层碾压成活后 (□是;□否)及时覆盖,洒水养护,保持湿润。

□ 8、 跟班监督施工中执行批准的方案和工程建设强制性标准情况,施工过程(□符合;□不符合)规定要求。

□ 9、其它:

发现问题及处理情况:


旁站监理人员(签字):   

                    


旁站记录表(通用)4

□ 3、 检查水泥稳定粒料松铺厚度,施工方案或试验段确定厚度(压实系数宜为1.30-1.35)          cm厚,具体抽查数据有:                             ;

施工单位:   振华集团(昆山)

建设工程股份有限公司

旁站的部位和工序:

旁站开始时间:

旁站结束时间:

施工和监理情况:

施工情况:

现场施工中,采用商品砼浇筑,准备(□已;□未)充分;施工现场(□有;□无)专人负责管理,特殊工种人员(□已;□未)持证上岗;现场各类施工机械(□正常;□不正常)运转;混凝土供应(□正常;□不正常),(□已;□未)满足桩身混凝土连续灌注。

监理情况:

□ 1. 核查进场商品混凝土的质量检验报告,商品砼部分主要信息有 ( 供应商名称、砼等级 ):                                               

(□符合;不符合)规定要求。砼运输时间(□符合;□不符合)规范要求。

□ 2.抽查现场坍落度,应为             ㎜,实测数据有:                                                         

□ 3.监理于浇灌前检查孔内泥浆性能指标和孔底沉渣情况,(□符合;□不符合)规范要求。

□ 4. 检查 现场钢筋笼上安放位置质量控制情况,现场(□已;□未)采取防止钢筋笼上浮的措施。

□ 5.规范规定导管底距孔底距离应在          ㎜之间,现场检查(□符合;□不符合)规范要求。

□ 6.初灌量      m 3 ,(□已;□未)满足导管宜埋入砼 2-6米的规范要求  (经计算,至少    m 3 ),(□符合;□不符合)要求。

□ 7. 设计要求超灌高度      m,现场实测为     m, (□符合;□不符合) 设计要求。

□  8. 本次浇筑砼 理论体积    m 3 实际灌注量    m 3 充盈系数      ;(□符合;□不符合) 设计要求。

□ 9.监理见证留置立方体砼试块共      组:     组标养试件,      组同条件试件。

□ 10.督促施工方在 灌注结束后对孔口及时覆盖、围护,现场 (□已;□未) 落实, (□无;□有)明显异常。

□  11、跟班监督施工中执行批准的方案和工程建设强制性标准情况,浇筑过程(□符合;□不符合)规定要求。

□  12、其 它:                                                                               

发现问题及处理情况:


旁站监理人员(签字):   

                    

  • 白鹤少年
    白鹤少年 沙发

    感谢分享,借鉴学习!

    2022-07-08 16:57:08

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

工程监理

返回版块

4.71 万条内容 · 137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常规C10、C15、C20、C25、C30混凝土配合比,监理人收藏学习!

强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值得百分率不超过5%,即有95%的保证率。混凝土的强度分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二个等级。 注:《GB50010-2010混凝土结构设计规范》第4.1.2 条

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10