土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土钉墙支护如何施工?八步走!

土钉墙支护如何施工?八步走!

发布于:2022-04-24 09:51:24 来自:施工技术/建筑施工 3 75

来源:筑龙施工

[复制转发]












































土钉墙是基坑工程中较为常用的支护方法,是将基坑边坡通过由钢筋制成的土钉进行加固,边坡表面铺设一道钢筋网再喷射一层砼面层和土方边坡相结合的边坡加固型支护施工方法。


施工工艺流程



 
修整坡面  

土方应分层分段开挖,每层开挖深度与土钉竖向间距一致,开挖标高为土钉位置下200mm。每层土开挖后应进行修整,去除突出土体,压实表面松动的土体,为确保喷射砼面层的平整。


 
初喷底层混凝土  

喷射混凝土喷射顺序应自上而下,喷头与受喷面距离宜控制在0.8~1.5m范围,喷射方向垂直喷射面,一次喷射厚度不宜小于40mm,喷射混凝土适当加入速凝剂以提高混凝土的凝结速度,防止混凝土塌落。


 
土钉定位钻孔清孔  

钻孔前,应根据设计要求定出孔位并作出标记及编号。土钉开孔时对准孔位徐徐钻进,待达到一定深度且土层较稳定时,方可以正常速度钻进。钻孔不得扰动周围地层,钻孔后清孔采用高压空气或水清孔。


 
放置土钉  

钢筋主筋按设计长度加20cm下料,外端设90度20cm的弯勾,主筋每隔1~2m焊对中支架,防止主筋偏离土钉中心,支架的构造应不妨碍注浆时浆液的自由流动。安放主筋时,将注浆管与主筋捆绑在一起,注浆管离孔底0.5m左右,土钉端部与面层内的加强筋及钢筋网通过加强筋连接。


 
注浆  

注浆应采用压力注浆,导管先插至距孔底250~500mm处,并在孔口设置止浆塞, 注满后保持压力1~2min。在注浆时将导管缓慢均匀拔出,出浆口应始终埋在孔中浆体表面下,保证孔中气体能全部排出。浆液配合比和注浆压力需按设计要求控制。


 
绑扎钢筋网  

钢筋网应随土钉分层施工、逐层设置,保护层厚度不宜小于20mm,搭接长度不应小于30d,单面焊长度不应小于10d,钢筋网应延伸至地表面,并伸出边坡线0.5m。


 
安装泄水孔  

在支护面层背部插入长度为400~600mm、直径不小于40mm的水平(略朝下)泄水管,其外端伸出支护面层,排水管间距可为1.5~2m,以便将喷射混凝土面层后的土层内部的积水排出。


 
喷射混凝土  

混凝土在钢筋网、土钉验收合格后开始施工,喷头与受喷面保持垂直,当面层厚度超过100mm时,混凝土应分层喷射,第一层厚度不宜小于40mm,前一层混凝土终凝后方可喷射后一层混凝土,搭接宽度不小于2倍厚度,接缝应错开。混凝土终凝后2h内应喷水养护,保持混凝土表面湿润。

施工工艺要点


土钉墙可分为 单一土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙、水泥土桩复合土钉墙、微型桩复合土钉墙等类型

 
适用条件  



基坑侧壁安全等级为 二级、三级 单一土钉墙 用于地下水位以上或降水的非软土基坑, 深度≤12m 预应力锚杆复合土钉墙 用于地下水位以上或降水的非软土基坑, 深度≤15m 水泥土桩复合土钉墙 用于淤泥质土基坑时, 深度≤6m


 
构造要求  



土钉墙

构造要求

坡比

不宜大于1:0.2

间距

土钉水平间距和竖向间距宜为 1~2m

倾角

宜为 5~20 °

成孔

直径宜为 70~120mm

选材

土钉钢筋宜选用HRB400、HRB500钢筋,直径 16~32mm

注浆材料

可选用水泥浆或水泥砂浆,强度不宜低于 20MPa

混凝土面层

厚度80~100mm ,设计强度等级不低于 C20 ,钢筋网采用直径 6~10mm ,间距 150~250mm ,加强筋采用直径14~20mm

微型桩复合土钉墙

桩伸入坑底的长度宜大于 5倍 的桩径,并大于1m

水泥土复合土钉墙

桩伸入坑底的长度宜大于 2倍 的桩径,并大于≥1m;桩身 28d 无侧限抗压强度 不宜小于1MPa


 
施工要求  



(1)土钉墙施工必须遵循 “超前支护,分层分段,逐层施作,限时封闭,严禁超挖” 的原则要求

(2)每层土钉施工后,按要求 抽查 土钉的 抗拔力

(3)开挖后,应在 24h 完成 土钉安放和 喷射混凝土面层 淤泥质土 应在 12h内 完成土钉安放和喷射混凝土面层。

(4)上一层土钉完成注浆 48h 后,才可 开挖下层土方

(5)成孔注浆型土钉应采用 两次注浆 工艺施工。 第一次 注浆宜为 水泥砂浆 ,注浆量不应小于钻孔体积的 1.2倍 ,第一次注浆初凝后,方可进行二次注浆; 第二次 压注 纯水泥浆 ,注浆量为第一次注浆量的 30%?40% 。注浆压力宜为 0.4?0.6MPa

(6)喷射混凝土的骨料最大粒径不应大于 15mm ;作业应 分段分片 一次进行,同一段内应 自下而上 ,一次喷射厚度 不宜大于 120mm

(7)土钉筋体 保护层厚度 不应小于 25mm

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 与建筑二三事

    涨知识了,感谢分享!

    2022-07-13 15:11:13

    回复 举报
    赞同0
  • 白鹤少年
    白鹤少年 板凳

    感谢分享,借鉴学习!

    2022-07-08 16:59:08

    回复 举报
    赞同0
  • 敬于才华
    敬于才华 地板

    喷射混凝土喷射顺序应自上而下,喷头与受喷面距离宜控制在0.8~1.5m范围,喷射方向垂直喷射面,一次喷射厚度不宜小于40mm,喷射混凝土适当加入速凝剂以提高混凝土的凝结速度,防止混凝土塌落。

    2022-04-26 11:20:26

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.14 万条内容 · 1265 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工程中影像资料留存经验总结

一、什么阶段需要影像记录? 从进场调查项目初始状况开始,到召开深基坑支护方案专家讨论会,召开第一次工地会议,项目开工,及工程项目各施工工序的开展,以时间先后顺序,分别进行拍摄,并进行编辑、整理、归档等。 (照片应包含专家正面肖像、项目名称等信息) 二、影像资料应该拍摄哪些内容? (现场测量) 1、工程进度   1) 进场时的工程现场情况   2) 各单位工程、分部、子分部工程开工形象进度记录

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10