土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 钻孔灌注桩导管水密性试压步骤

钻孔灌注桩导管水密性试压步骤

发布于:2022-04-20 14:51:20 来自:水利工程/水利工程施工图 0 14 [复制转发]

 钻孔灌注桩导管水密性试压步骤

一、导管试压水密试验采用管内注水充压的方法进行,严禁用压气试压。

二、试压步骤
1.检查每节导管有无明显孔洞,检查每节导管的密封圈情况。。如缺少或破旧不能使用,要及时拆除更换或添加,并在钢索槽中涂适当黄油。
2.选择场地,使导管在地面上平整对接。对接时就各管按顺序编号。
3.对导管两端安装封闭装置,封闭装置采用既有试压套。在试压封闭两端安装进水孔。安装时使两孔位于管道的正上方,以使注水时空气从孔中溢出。
4.安装水管向导管内注水,注水至管道另一端出水时停止,并应保证导管内充水达70%以上,方可停止。
5.将一端注水孔密封,另一端与空气压力机连接,检查导管连接处封闭端安装情况,检查合格后压风机充压,进行水密试验的水压不应小于孔内水深的1.3 倍的压力,也不应小于导管壁和焊缝可能承受灌注混凝土时最大内压力P 的1.3 倍,保持压力15分钟。

可按下式计算:
P=γchc-γwHw
式中:P—导管可能受到的最大内压力(Kp);
γc—混凝土拌和物的容重(取24KN/m3);
hc—导管内混凝土柱最大高度(m),以导管全长或预计的
最大高度计;
γw—井孔内水或水泥的容重(KN/m3); 取12KN/m3);
Hw—井孔内水或水泥的深度(m)。
检查导管接头处溢水情况,对溢水处做好记录,试压将导管翻滚180o,再次加压,保持压力15分钟,检查情况做好记录。 

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程施工图

返回版块

8.63 万条内容 · 100 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋制安缺陷和常见问题超全汇总

来源: 工程质量监督与检测             一、钢筋原材

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10