土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 孔口防护工程中常见质量通病

孔口防护工程中常见质量通病

发布于:2022-04-20 13:27:20 来自:施工技术/工程项目管理 2 15

来源:A尚施工技术

[复制转发]

1 、人防工程防护设备有哪几种系列?有什么区别?

目前人防工程防护设备分为两种:

一种为执行 《人防工程防护设备图集》(RFJ01—2008)即国家人防行业标准 ,由解放军总参工程兵四所编制,简称总参标准防护设备。图集共9部分36类型防护设备,即有钢筋砼防护设备、钢结构防护设备、防护屏蔽设备、电控防护设备、防火防护设备、密闭观察窗、防爆波活门、密闭阀门及防护密闭封堵板。适用甲乙类核5常5以下各类人防工程(含坑道、地道、单建式及附建防空地下室)。

第二种为 《防空地下室建筑设计》(2007年合订本FJ03 )即国家建筑标准,由中国建筑标准设计研究院编制,简称建设部标准防护设备。图集共4部分6类型防护设备,即有钢筋砼防护设备、钢结构防护设备、悬板活门、扩散箱。适用甲乙类核5常5以下防空地下室工程。

《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 RFJ01-2015、《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》RFJ04-2009为针对总参标准RFJ01-2008图集 的防护设备配套使用。所以,总参标准防护设备从设计选型、生产及安装质量控制、质量检验与施工验收等全过程相关规范标准比较齐全,质量控制比较规范。目前各省市人防主管部门推荐在人防工程建设中优先使用总参标准防护设备。 

2、人防工程防护设备施工时应注意把握什么要求?

(1)人防工程防护设备生产安装原则上应依据施工图审查通过的施工图进行设备选型加工、生产预埋、安装检测。应注意防护设备标准、类别、等级、材质、开启方向(内外左右)、定位焊框、浇筑看护、调试安装等质量控制。

(2)如特殊情况要变更,不得随意降低质量等级,应注意将变更设计报原施工图审查机构复审。应注意防护设备原选用国家人防办行业标准(RFJ01—2008,简称总参标准)的,不得降低质量要求变更为国家建设标准(07FJ03,简称建设部标准)。

(3)各类战时平时人员出入口、进排风口的防护设备设施应在施工时一次安装完成。平时车辆通道口应在施工时一次性安装防护密闭门(即对外的防护设备不得采用封堵框方式平战转换)。总参标准防护设备从设计选型、生产及安装质量控制、质量检验与施工验收等全过程相关规范标准比较齐全,质量控制比较规范。目前各省市人防主管部门推荐在人防工程建设中优先使用总参标准防护设备。

3、人防工程防护设备质量检测主要规范标准及质量控制指标有哪些?

(1)人防工程防护设备是人防工程防护体系的重要组成部分,与工程主体防护结构一道构成了人防工程设防的基础,两者缺一不可。人防工程中的防护设备通常设置在口部,是人防工程阻挡或消减核武器、常规武器、生化武器作用效应的重要屏障。

(2)依据国家人防办、江西省人防办文件规定要求,我省重点实施防护设备生产阶段和安装阶段检测。防护设备生产阶段质量检测分二个层面:一是由生产企业负责检测,一般按照“自检、专检、互检”三检制度,实施加工防护设备工序后的质量检测;二是防护设备出厂质量检测,国家、省文件规定由第三方检测机构对设备产品质量实施抽检,抽检的比例为同批出厂同型号产品的20%,出现不合格产品时加倍数量检测,再次出现不合格产品时须逐樘检测。防护设备安装阶段,生产安装设备企业自检,由建筑工程业主委托第三方检测机构对每一樘防护设备进行质量检测,并出具检测报告。

(3)防护设备的检测方法主要有两种,一种是专项检测(也称试验测试),另一种是常规检测,我省目前采用的是常规检测。防护设备常规检测标准依据有:防护设备生产加工图纸

《钢结构防护密闭门和密闭门产品质量分等》(GJBZ 2013-93)

《悬摆式防爆波活门产品质量分等》(GJBZ 20180-93)

《人民防空工程防护设备产品质量检查与施工验收标准》(RFJ01-2002)

《人民防空工程防护设备产品试验检测与质量检测标准》(RFJ04-2009)。

(4)防护设备的质量检测项目及控制指标:一是防护设备出厂质量检测,重点检测防护设备混凝土的等级强度,钢材的材质和厚度等尺寸偏差、门框长度和宽尺寸偏差、门扇厚度、长度和宽尺寸偏差,门扇与门框接触面的平面度,焊缝高度和质量等级等。二是防护设备安装质量检测,重点检测门框的垂直度,门扇与门框接触面的贴合间隙,门锁锁紧力和锁头锁紧程度,铰页孔轴位置偏差和铰轴垂直度,门扇启闭力或运转性能等。具体质量评定等级指标,详《人民防空工程防护设备产品质量检查与施工验收标准》(RFJ01-2002)、《人民防空工程防护设备产品试验检测与质量检测标准》(RFJ04-2009)。 

4、防护密闭门、密闭门安装有什么要求?

(1)门扇上下铰页受力均匀,门扇与门框贴合严密,门扇关闭后密封条压缩量均匀,严密不漏气;

(2)门扇启闭比较灵活,闭锁活动比较灵敏,门扇外表面标有闭锁开启方向;

(3)门扇能自由开到终止位置;

(4)门扇零部件齐全,无锈蚀,无损坏。 

5、防爆波活门安装要求是什么?

(1)底座与胶板粘贴应牢固、平整,其剥离强度不应小于0.5Mpa;

(2)悬板关闭后底座胶垫贴合应严密;

(3)悬板应启闭灵活,能自动开启到限位座;

(4)闭锁定位机构灵活可靠。

(5)活门门框与胶板粘贴牢固、平整,其剥离强度不应小于0.5Mpa;

(6)门扇开闭后与门框贴合严密。

6、密封条的安装应符合什么要求?

(1)密封条接头宜采用45°坡口搭接,每扇门的密封条接头不宜超过2处;

(2)密封条应固定牢靠,压缩均匀;局部压缩量允许偏差不应超过设计压缩量的20%;

(3)密封条不得涂抹油漆。 

7、悬板活门、胶管活门为什么应嵌入墙内?

要求悬板活门、胶管活门嵌入墙内,是根据活门的工作性能决定的。悬板活门是依靠冲击波的能量在短暂时间内自动关闭的设备。为了保证在冲击波到达时能在正面使活门迅速地关闭,从而要求活门必须嵌入墙内,并应满足嵌入深度的要求。

8 、新型内开式防护密闭门门槛应如何设置?

门槛应高出地面120mm,并形成100°角(如下图)。

9、人防工程顶板为什么要设置人防门门扇吊钩?吊钩的设置有何要求?

人防工程顶板在人防门扇开启方向应设置人防门门扇吊钩(钢筋制作),以保证人防门门扇安装、检修施工方便。人防门的门扇吊钩应钩住顶板上层钢筋,吊钩应放置在门扇宽度的中点以门轴为圆心转过45℃处。其中,FM716的吊钩规格为φ12,FM820、1020的吊钩规格为φ16, FM1320、1520的吊钩规格为φ20, FM4025以上的吊钩规格为φ22。

  • 举一个梨子

    感谢分享,内容写得很好!

    2022-07-14 14:55:14

    回复 举报
    赞同0
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳

    人防工程防护设备是人防工程防护体系的重要组成部分,与工程主体防护结构一道构成了人防工程设防的基础,两者缺一不可。

    2022-04-21 07:42:21

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!