?摘要:采用微机保护和多功能电力仪表、采集变电所内10KV高压柜以及0.4KV低压配电回路现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统实现配电所配电回路用电的实时监控和管理。

??关键词:商业建筑;变电所 ;Acrel-2000;电力监控系统;

??0 概述

??攀枝花银泰城北地块项目位于攀枝花市仁和区攀枝花大道南段与云盘路交叉路口往北约100米(峻岭天下西侧约50米);现场共有6间配电室,分别为1#高压配电房及外.空ES低压配电房、百货高低压配电房、内商低压配电房(内商ES)配电房、酒店低压配电房、超市高低压配电房和16#楼商业配电室。

??其中1#高压配电房及外.空ES低压配电房内共有19台微机保护、19块多功能高压仪表,148块多功能低压仪表,63块低压单相电流表;百货高低压配电房内共有2块多功能高压仪表,62块多功能低压仪表,10块低压单相电流表;内商低压配电房(内商ES)配电房内共有4台微机保护、5块多功能高压仪表,126块多功能低压仪表,69块低压单相电流表;酒店低压配电房内共有3台微机保护、4块多功能高压仪表,53块多功能低压仪表,3块低压单相电流表;超市高低压配电房内共有3台微机保护、3块多功能高压仪表,54块多功能低压仪表,32块低压单相电流表;16#楼商业配电室内共有3台微机保护、5块多功能高压仪表,7块多功能低压仪表。

??1 需求分析

??为保证商场的用电负荷的统计与分析及对危险源实时监控。需要对现场各高低压配电室的10KV高压配电柜及0.4KV低压配电柜进行电压、电流、功率以及各开关量信号等参数进行实时在线监控。一旦监控点被监视参数异常,能够及时检测报警,有关人员采取必要的措施,避免安全事故的发生。自动抄表功能节省了人力物力,电流趋势曲线功能能够直观的显示各回路的工作状态与时间。

??数据采集

??自动采集现场所有10KV回路微机保护及0.4KV回路多功能仪表的模拟量数据,自动采集现场开关状态以及故障状态等开关量数据。

??支持实时采集、自动周期采集(定时采集)可配置周期(1分钟~24小时)。

??支持多线程处理机制,提高数据采集效率,能同时对多个设备进行数据采集。

??数据实时显示采用配电室主接线图直观显示模式,各回路开关断合以及故障状态直观可见。

??数据查询与展示

??方便实现各级管理人员的查询,查询界面能适应各级管理人员的要求能够支持灵活的条件组合查询。

??数据展示功能按照不同用户的不同的权限,分为操作层、管理层、决策层三层用能展示。

??权限管理

??不同用户赋予不同角色的权限,能授权到功能子菜单、具体档案记录、数据记录等。

??系统具备合理完善的用户安全控制机制,能使应用环境中的信息资源得到合理地保护,防止信息的丢失、失窃和破坏。

??故障报警

??故障判断与报警具有故障自动判断并采用声光方式报警功能。报警类型包括开关故障,电压、电流超限,现场微机保护与监控系统通讯故障等。报警时间自动记入系统数据库,方便用户查询,工作人员可随时掌握攀枝花银泰城北地块变电所配电回路的实时运行状态,发现变配电运行故障并作出相应处理,提高变配电的管理效率,提升电力系统安全性、可靠性。

??2  系统方案

??安科瑞Acrel-2000系统根据攀枝花银泰城北地块现场实际情况,6间变配电所的微机综保和多功能仪表采用屏蔽双绞线分47根总线分别接至当前变电所内的采集箱的通讯管理机上,再经光纤传输至值班的后台主机处,保障了变电所电力监控系统传输的稳定性与实时性。如下图所示:

值班室拓扑图

1#配电室拓扑图

2#配电室拓扑图

3#配电室拓扑图

4#配电室拓扑图

5#配电室拓扑图

6#配电室拓扑图

??1)站控管理层

??站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在攀枝花银泰城北地块项目中主要指置于监控室的监控主机。

??2)网络通讯层

??通讯层主要是由以总线网络组成。总线网络的主要功能是实现现场微机保护及低压多功能仪表等与站控管理层之间的数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,达到了无人值守的目的。

??3)现场设备层

??现场设备层是数据采集终端,主要由10KV配电柜上的微机保护装置以及0.4KV低压配电回路的多功能电力仪表组成,智能设备通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线连接接入监控主机进行组网,实现远程控制。

??微机保护装置及低压电力仪表现场连接示意

??现场微机保护装置以及低压多功能电力仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接微机保护数量5只左右,低压电力仪表25只左右。具体连接示意图如下所示:

通讯线路连接示意图

??3  系统功能

??配电所实时监控系统图为主监控画面,主要实时监测攀枝花银泰城北地块项目变电所内所有配电回路的运行状态。在系统图中可以直观的看到每路10KV配电柜及低压进出线回路的运行参数和状态,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等。

高压一次图

低压一次图

??事件告警记录功能,主要完成对查询时间段内出现的报警信息事件记录以及发生时间,为值班人员提供依据并且分析事故发生的原因。

??参数抄表功能,主要对10KV配电柜及低压配电各回路的电参数进行查询。支持任意时刻电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。

??用电量报表功能,可选择时间段进行查询,支持任意时间段分回路的电度累计查询,具备数据导出和报表打印等功能。为值班人员提供了可靠的电能报表。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示,用户可以直接打印报表,可以以EXCEL格式另存到其他位置。

??系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构,系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备的通信状态。红色表示通讯正常,绿色表示通讯异常。

通讯结构示意图

??负荷曲线界面,可以查询各个回路的历史功率负荷曲线。

??权限管理,可以给不同的用户设置不同的权限,防止越权操作。

??4  结束语

??在当今配电设施的应用中,商业建筑的配电安全性至关重要,本文介绍的Acrel-2000电力监控系统在攀枝花银泰城北地块项目的应用,可以实现对配电所供配电回路用电的实时监控。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示中心配电室内各10KV配电柜回路以及0.4KV低压配电进出线回路的运行状态,对分合闸、负载越限具有弹出报警对话框、报警声音提示,该系统运行安全、可靠、稳定,保证了商业建筑的用电可靠度。


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.7 万条内容 · 323 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安科瑞智能照明控制系统在新乐汇项目的设计与应用 安科瑞江雪

摘要: ??本文介绍大唐不夜城新乐汇项目,采用Acrel-BUS智能照明控制系统对全科医生培养基地楼等公共部分照明回路的通断进行智能控制,系统组网为KNX总线通讯,设计采用就地智能面板控制及通过IP网关接入Acrel-iLightControl智能照明控制系统,在计算机端集中控制与监控管理。 ??关键词:公共建筑;智能照明控制 ??项目介绍: ??本工程为大唐不夜城新乐汇项目。 本项目地下一层至地上二层公共走廊等区域布置智能控制面板,普通以及应急照明箱内安装智能照明驱动器模块等,采用与KNX兼容的Acrel-Bus总线组网方式,通过IP网关接入智能照明控制系统,实现定时控制、现场及监控后台控制亮灭等各种场景控制,使照明系统按照预先设定的各种模式工作,营造宜人灯光效果,节能减耗、有利于人们的身心健康,提高工作效率、提高管理水平。