土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料下载 \ 防火阀的安装及特点介绍

防火阀的安装及特点介绍

发布于:2022-04-19 14:41:19 来自:暖通空调/暖通资料下载 0 53 [复制转发]

防火阀一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70度或者280度时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。

防火阀的分类:

防火阀

1、防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同1,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;
2、常开型排烟防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可联动关闭排烟风机。

排烟阀

1、常闭型排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。
2、排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种.
3、全自动排烟防火阀(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。

排烟口

如果你在管路上安装了必要的排烟阀,就用普通的单层百叶风口即可;否则需用板式排烟口,它同时带有排烟防火阀的机构。

防火阀的安装:

防火阀安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。

防火阀选用要点:

1、防火阀选用主要控制参数为规格等。
2、防火阀适用于通风空调系统,除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀,动作温度为150℃外,一般通风空调系统用防火阀动作温度为70℃。
3、防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上。
4、 选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。
5、阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。
6、阀体叶片应为钢板,厚度为2~6mm,阀体为不燃材料制作,转动部件应采用耐腐蚀的金属材料,并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。

70度自动关闭防火阀作用:

一、不往火灾现场输送空气,避免助燃;
二、阻止火源从风管往其它地方扩散。70度自动关闭防火阀最大的好处就是着火时才自动关闭。

70度自动关闭防火阀原理:

1、 70度自动关闭防火阀 ,常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70℃或者280℃时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。
2、安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。
3、安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。
4、不往火灾现场输送空气,避免助燃;
5、阻止火源从风管往其它地方扩散。排烟防火阀最大的好处就是着火时才自动关闭。

70度自动关闭防火阀应符合下列条件:

1、系统的风口、风道、风机等应满足排烟系统的要求;
2、当火灾被确认后,应能开启排烟区域的排烟口和排烟风机,并在15s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。排烟风机应采用离心式或轴流排烟风机(满足280℃时连续工作30min的要求),排烟风机入口处应设置能自动关闭的排烟防火阀,并联锁关闭排烟风机。
3、70度自动关闭 防火阀 用在空调送风、通风系统管道上;平时常开,发生火灾时关闭,联锁风机,使风机关闭;如果防火阀是电关式就需要24V电压。
4、防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;
5、防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同三,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;
6、 防火阀 ,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和3相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。

70度自动关闭防火阀参数

名称
规 格
法兰规格
阀门长边
法兰宽
≤630
25
613-1250
30
1251-2000
40
2500以上
40
易熔片
动作温度70℃、280℃阀门关闭
阀体
2.0~3mm钢板
叶片
1.5~2mm钢板
叶片轴
直径10~12mm圆钢镀锌
轴套
黄铜
阀门局部阻力系数
阀门叶片全闭时1.90(包含试验装置管道引起的压力损失)
检查口尺寸
大阀门为直径 118 小阀门直径50
表面防蚀
阀内、外表面喷防锈漆
自动、手动关闭
操作装置
额定电压
DC24V±10%
额定电流
0.5A
微动开关
AC380V3A
动作转矩
10-70KG/CM
动作方式
自动、手动关闭
复位方式
手动复动位开启




评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料下载

返回版块

25.29 万条内容 · 479 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防地下车库通风排烟问题的探讨

一、地下车库通风排烟概述  人防地下车库位于地下,车库内行驶或停泊的汽车排出的废气不易扩散。车库废气以CO为主。车库的通风就是排除汽车尾气和汽油蒸气,并向人防车库送入新鲜空气,把有害物的含量稀释到国家规定卫生标准要求。地下车库一旦发生火灾,会产生大量的烟气,如果不能迅速排除,极易造成人员伤亡事故,也给消防人员进入地下车库扑救带来困难。车库防排烟的目的就是满足火灾时的排烟要求,以保证火灾发生时迅速排除滞留烟气,限制烟气的扩散,保证人员和车辆安全撤离现场,减少伤亡。 

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10