无线网络覆盖项目中,无线AP的合理选型和部署非常重要。在设计施工中,要根据无线AP的特点应用环境选择部署方式。


本文总结了6类典型的无线组网场所,针对每种场景的特点,给出相应的设备选型和部署的方案,同时整理了一些部署无线AP过程中容易忽略的细节,希望能给大家日后的组网提供一些帮助。


不同类型的AP,不同的使用环境  

不同类型的无线AP,有着不同的适用场合,总结如下:



无线环境考察  

在实际施工中,无线组网系统的环境考察也很重要,确定了安装无线环境的特点,再结合AP的选型确定点位。


环境考察,主要考虑以下几点:

  • 空间环境特点 : 环境是空旷的还是隔断较多的?有没有金属建材?场景环境中障碍多,无线AP就需要选择好合适的安装点位;场景环境遮挡少,则无线AP的安装点位相对可以灵活一些。

  • 现场安装条件 :是否要预埋网线?线缆走线、设备取电、穿墙打孔等是否满足需求?客户是否同意安装工艺和相关施工方案?

  • 接入终端数量 :估算场景环境需要接入的最大终端数量;

  • 上网需求与流量 :分析终端类型、应用类型与上网流量,选择合适 速率规格 的无线AP。


常见无线组网场景  


01
客房、公寓类场景


场景特点:


无线AP选型与布点思路

优先推荐:使用面板AP,进行无线覆盖 。最优办法是在每个房间都安装一台面板AP,这样就省去了无线信号穿墙的问题。信号衰减问题不复存在,流畅的无线上网体验。

次优方案:在过道和走廊安装吸顶式AP。 如果房间里面没有预埋或者不好布设网线,那么也可采用这种方式,采用单个无线AP覆盖单侧2个房间或走廊两侧4个房间。

不过, 要考虑客房室内面积、室内家居格局、建筑墙体材质等因素。不同的建筑差异也比较大,这种情况下室内上网无线AP需要穿两堵墙,很有可能无法保证无线信号的强度与稳定型。所以在采取这种方式之前, 建议拿设备到现场进行测试 ,观察测试房间内各个位置的信号强度,如果信号较差影响使用,还需要重新进行点位规划设计。

AP部署注意事项

在使用面板AP进行覆盖的情况下,主要有4条部署建议:

  • 面板AP安装高度不应低于30cm;

  • 强弱电线缆需保持一定的距离,避免信号干扰;

  • 面板AP安装位置,注意避免被电视、桌子、柜子等物体挡住;

  • 结合客房应用需求,选择不同规格的产品,如双网口AP、USB供电AP等。


如果使用吸顶AP进行覆盖,也要考虑室内格局、面积、障碍等因素,也要结合具体环境进行覆盖效果测试。

吸顶AP点位部署上,如下几点要注意:

  • AP要部署在过道中间,不要偏向一侧或挂墙安装;

  • 房间有横梁的,注意不要把AP贴近横梁或横梁侧面;

  • 有吊顶的房间,AP不要放在吊顶内,特别注意 避免放置在 金属材质吊顶内;

  • 如果是非金属材质吊顶,出于美观考虑需要将AP放在天花内的,要注意AP发射面的摆放,将AP正面对准需要覆盖的区域。


02
宿舍、KTV包间类场景


场景特点


无线AP选型与布点思路

优先选择:使用面板AP进行无线覆盖。 宿舍、KTV包间类场景,建筑格局复杂,障碍多,网络应用多,建议每个房间放一个面板AP,保障流畅的无线上网体验。

次优方案:在过道和走廊安装吸顶式AP。 如果房间里面没有预埋或者不好布设网线,那么也可采用这种方式, 采用 单个AP覆盖单侧三个房间,AP选用双频的。

宿舍场景相当于酒店客房,使用的人数更多,对网络带宽、上网体验要求更高。在房间内安装无线AP,覆盖单侧三个房间,保证上网终端与AP只隔一堵墙,信号稳定;同时又能使相邻AP相隔在两堵墙以上,避免AP间的信道干扰。

03
教室类场景


场景特点


选型与布点思路

优先选择:双频吸顶AP或高密度AP。 智慧教室以数字化教学为主,教学内容以视频的形式进行,包括互动黑板和电子书包,数据流大。每间教室需配置双频AP高密度AP,以数字化教学需求。



04
宴会厅、报告厅类场景


场景特点


选型与布点思路

优先选择:高密度AP或双频无线AP 。宴会厅、报告厅类的场景,空间很大,终端连接数极多。为保证覆盖效果,区域内需要AP数量可以结合房间面积、使用人数来计算。单个AP的覆盖范围约为250平方米(半径10米),终端接入方面,双频吸顶AP可接入终端50~80台,高密度AP可接入120~160台。


05
大型场馆类场景


环境特点


选型与布点思路

优先选择:高密度AP。 大型场馆, 接入终端数特别多,一定要部署高密度AP,确保能接入足够多的终端。此外由于层高比较高,相邻AP间隔须保持在20米以上甚至更远,避免信道干扰。


室内体育馆、影剧院、大型车站等大型场馆,因为 顶棚过高、顶棚不规则 的缘故 ,除吸顶安装之外,还有抱杆安装、壁挂安装两种AP安装思路:


AP部署注意事项

大型场馆场景中,钢结构部件多, AP部署应注意避开信号衰减比较大的钢架结构群或金属货架

主要注意以下三点:

  • AP吸顶安装时,安装位置应超过钢架结构群;

  • 属货架距离顶棚过近时,不建议吸顶安装AP;

  • 壁挂安装时也应注意单个AP不宜穿透太多货架。



06
户外场景


场景特点


选型与布点思路

选择室外AP。 室外场景要采用室外AP进行无线覆盖,室外AP的防尘防水等级高,功率大,覆盖范围广,单个AP可覆盖半径100~300米。有超远距离室外场景,可以通过无线网桥取代线缆,实现主干网络传输。


AP部署注意事项

室外环境较为特殊,无线网桥组网需要做好足够的规划。降低故障。

室外无线组网的信道规划,考虑下面几点:

  • 同方向或信号覆盖范围有重叠的网桥之间信道互不干扰;

  • 网桥和网桥传输线路上的AP信道互不干扰;

  • 相邻AP之间信道互不干扰;



总结  


以上六类场所包含了无线网络工程中常见的应用环境,只有深入了解各类环境的特点,再选择相对应的正确部署方法,才能保证建造一个完美的无线网络工程。以下总结表格不妨长按保存,以便日后查看:



  • 是智哥啊
    是智哥啊 沙发

    感谢,学习了

    2022-04-20 16:25:20

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

10.99 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

IDC机房建设方案参考资料

由于计算机设备的集成度越来越高,网络化程度也越来越高,所以信息系统更加依赖于高可靠的网络中心的不间断运行。网络中心的高可靠运行需求,给机房场地环境带来了更高的要求。 网络中心机房建设内容: 机房装修系统 机房布线系统(网络布线、电话布线、DDN、卫星线路等布线) 机房屏蔽、防静电系统(屏蔽网、防静电地板等) 机房防雷接地系统 机房保安系统(防盗报警、监控、门禁)

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10