按照IEC62271-1、IEC60071、GB/T11022、GB/T311、GB/T16927.1标准规定,中压空气绝缘开关柜外绝缘耐受电压试验值应该根据试验地点的温度、湿度、气压按照标准对规定值进行修正。

标准大气条件如下:

修正因数有

  1. 空气密度修正因数

  2. 湿度修正因数

  3. 指数m和w

计算例子如下表所示:

试验现场大气压和温度和标准值一致,只是相对湿度不同,可以看出湿度低的时候修正系数低,湿度高修正系数高,最大是1;

同样对于只更改大气压来说,气压越低,修正系数越小;

只更改温度来说,温度越高越高,修正系数越小;


需要说明的是此修正系数不适用于北美IEEE标准的产品耐压试验;

?


此修正系数在各大试验室中KEMA/IPH等都是按照标准采用的,保证产品在试验场所特定大气环境环境下满足标准要求,可以看出有很多时候试验值是低压标准值的。下表是开关柜产品在各大国际试验室工频耐受电压试验的修正值,在荷兰KEMA和德国IPH试验的情况都是小于实际值。

使用大气修正系数对耐压试验值进行修正也适用于出厂试验,特别是对于40.5kV开关柜,设计紧凑,绝缘设计裕度较小,在特定的试验大气条件下一味的按照规定的试验参数试验,不进行修正,高标准、严要求势必造成产品的过设计,按照IEC60071标准计算的修正后试验电压最小可以达到额定值的95%,意味着对于40.5kV开关柜工频有时只会做到90kV,冲击耐压只有176kV,这不等于不符合标准,恰恰是按照标准进行的试验。


 
?

参考文献:IEC62271-1、IEC60071、GB/T11022、GB/T311、GB/T16927.1等标准,如本文计算与标准规定、试验室计算有出入,以标准、试验室计算为准。 