1、进场打孔定位


中央空调跟传统挂机和柜式空调不一样,它的安装是非常靠前的,一般走完水电就要进场了,因为最后管线都是要封在吊顶里面的。



2、内机拆封 保护处理



内机都是规矩非常标准的尺寸



室内机改造完成后需要用塑料薄膜包裹起来,防止灰尘进入肋片与冷凝水结合后堵住出风口。



3、吊杆安装

吊杆用膨胀螺丝打到房顶固定。沿管路打好膨胀螺丝制作的吊杆,吊杆距离不得超过1.0m,且每台室内机接口处需要单独设置吊杆,防止设备引起管路的振动,导致管道制冷剂泄露。



4、外机拆封 确认管道位置



5、吊装内机


根据设计图纸来确定好安装位置,内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。



6、冷媒铜管 冷凝水管安装

冷媒管安装时切割面应锉平,去除内、外毛刺,套接应紧密。



冷媒铜管都需要用保温棉套住,杜绝冷凝水带来的泡顶隐患。



冷凝水管即是常说的下水管。下水管安装时沿途需要保持不小于1%的坡度排水,排水点为水管最低点,室内机接水口为最高点,最高点处需设置一段立管排出管路中多余的空气,避免排水不畅。



 铺好的冷凝水管要保持至少1/100的坡度。



所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接。



保温棉外固定位置加上套管,隔热保护。



7、内机和管道及电线对应连接起来

焊接时候要进行充氮保护。



先吊装室内机,再根据室内机的位置敷设管道,这样有利于管道的定位,降低施工难度。吊装室内机后将室内机和管道及电线对应连接起来。



冷媒管道和内机的接口处都要用保温棉套住保护。



8、冷媒管道压力试验

冷媒管道压力试验如今家用中央空调常用的制冷剂为R410A,工作压力最高可达2.6MPA。 R410a冷媒管试验压力为4.0MPA 并保压24H后在检查压力表读数,压降不大于1%冷媒管气密性为合格。



在压力表链接位置涂上肥皂水泡,可以非常清楚直观的看到是否有泄露。



9、外机安装


将管道和外机连接起来!因为预留空调外机的位置,所以装起来是非常方便的。很多楼盘如果没有预留位置,那么需要另外吊外机固定打支架。



10、室内安装整体效果


全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • 11平平淡淡

    感谢楼主分享

    2022-06-16 17:42:16

    回复 举报
    赞同0
  • sn_1229
    sn_1229 板凳

    图文并茂现场施工如果都能做到这个精细度,那就太好了

    2022-05-30 09:56:30

    回复 举报
    赞同0
  • zlw2743686
    zlw2743686 地板

    非常好的资料,学习了

    2022-05-23 09:13:23

    回复 举报
    赞同0
  • 快乐坤坤

    学习了!谢谢楼主

    2022-05-10 11:39:10

    回复 举报
    赞同0
  • huanglianmin

    谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

    2022-04-11 14:28:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

中央空调

返回版块

30.45 万条内容 · 544 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调风口的安装位置讲究

为了权衡空间设计的美观与实用,很多人在家装时开始选择安装中央空调。不过中央空调的内机需要与吊顶相结合,所以关于中央空调出风口的安装位置可是很有讲究的!今天,小编就给大家科普一下中央空调在安装中需要注意的相关事项。        

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10