消防喷头在初期火灾扑救中作用很大,能挽救财产、降低火灾造成的损失,也能争取更多的救援时间。几乎无处不在的它们,已经有效保护了数万栋建筑!伙伴们,你们周围的公共场所都有按规安装吗?


消防喷头种类繁多,还在头疼选择哪款吗?

01

产品说明

洒水喷头是在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾 信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。洒水喷头和报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件, 以及管道、供水设施等组成自动喷水灭火系统。广泛使用于 各类民用建筑、 厂房、仓库 场所。

02

规格型号及技术参数

玻璃球洒水喷头(标准覆盖面积洒水喷头)

  • 下垂型


型号

T-ZSTX 

15-68℃

T-ZSTX 

15-93℃

T-ZSTX 

20-68℃

灵敏度

特殊响应

特殊响应

特殊响应

公称动作温度

68℃

93℃

68℃

动作原件

玻璃球Φ5

玻璃球Φ5

玻璃球Φ5

流量系数

K80

K80

K115

接口螺纹

R 2  1/2

R 2  1/2

R 2  3/4

最高环境温度

38℃

63℃

38℃ 

  • 直立型


型号

K-ZSTZ 

15-68℃

RC T-ZSTZ 

15-79℃

K-ZSTZ 

20-68℃

灵敏度

特殊响应

特殊响应

快速响应

公称动作温度

68℃

79℃

68℃

动作原件

玻璃球Φ5

玻璃球Φ5

玻璃球Φ3

流量系数

K80

K80

K115

接口螺纹

R 2  1/2

R 2  1/2

R 2  3/4

最高环境温度

38℃

49℃

38℃ 

  • 边墙型


型号

T-ZSTBS 

15-68℃

T-ZSTBS 

20-68℃

K-ZSTBS

  20-68℃

灵敏度

特殊响应

特殊响应

快速响应

公称动作温度

68℃

68℃

68℃

动作原件

玻璃球Φ5

玻璃球Φ3

玻璃球Φ3

流量系数

K80

K115

K115

接口螺纹

R 2  1/2

R 2  3/4

R 2  3/4

最高环境温度

38℃

38℃

38℃ 

干式洒水喷头(标准覆盖面积洒水喷头)


型号

T-ZSTGX  

15-68℃

K-ZSTGX 

15-68℃

灵敏度

特殊响应

快速响应

公称动作温度

68℃

68℃

动作原件

玻璃球Φ5

玻璃球Φ3

流量系数

K80

K80

接口螺纹

R 2  1

R 2  1

最高环境温度

38℃

38℃

易熔合金喷头(标准覆盖面积洒水喷头)

  • 下垂型


型号

Y ZSTX 

15-72℃

RC Y ZSTX 

20-74℃

灵敏度

标准响应

标准响应

公称动作温度

72℃

74℃

动作原件

易熔合金

玻璃球Φ3

流量系数

K80

K115

接口螺纹

R 2  1/2

R 2  3/4

最高环境温度

42℃

44℃

  • 直立型


型号

Y ZSTZ

15-72℃

RC Y ZSTZ

20-74℃

灵敏度

标准响应

标准响应

公称动作温度

72℃

74℃

动作原件

易熔合金

玻璃球Φ3

流量系数

K80

K115

接口螺纹

R 2  1/2

R 2  3/4

最高环境温度

42℃

44℃

  • 边墙型


型号

Y ZSTBZ

15-72℃

RC Y ZSTBZ

20-74℃

灵敏度

标准响应

标准响应

公称动作温度

72℃

74℃

动作原件

易熔合金

玻璃球Φ3

流量系数

K80

K115

接口螺纹

R 2  1/2

R 2  3/4

最高环境温度

42℃

44℃

隐蔽型洒水喷头(标准覆盖面积洒水喷头)


型号

ZSTDY 

15-68℃

RC ZSTDY 

15-93℃

K-ZSTDY 

15-68℃

KY ZSTDY 

15-68℃

灵敏度

特殊响应

特殊响应

快速响应

快速响应

公称动作温度

68℃

93℃

68℃

68℃

动作原件

玻璃球Φ5

玻璃球Φ5

玻璃球Φ3

易熔合金片

流量系数

K80

K80

K80

K80

接口螺纹

R 2  1/2

R 2  1/2

R 2  1/2

R 2  1/2

最高环境温度

38℃

63℃

38℃

38℃

扩大覆盖面积洒水喷头


型号

QR-EC-HSW115-68℃

灵敏度

快速响应

公称动作温度

68℃

动作原件

玻璃球Φ3

流量系数

K115

接口螺纹

R 2  3/4

最高环境温度

38℃

03

结构及工作原理

洒水喷头由框架、动作元件、密封元件、球座、紧定螺钉和溅水盘、固 定胶等组成。

洒水喷头准备工作状态下,其动作元件承受一定的设计载荷,使喷头处于密封状态,当发生火灾时,环境温度升高到达喷头公称动作温度范围,喷头 动作元件脱落,球座被水冲开,喷头开始喷水灭火。

04

使用说明

  1. 喷头安装前必须对所有安装人员进行安装培训;

  2. .喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行;

  3. 喷头在安装前必须开箱检查,排除运输损伤;

  4. 严禁将喷头安装在短立管上堆放、搬运;

  5. 喷头安装必须使用我公司提供的专用扳手,扳手开口只能咬合在基座上,喷头的最大安装扭力不得大于20 N·m;

  6. 喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性 涂层;

  7. 喷头安装后应仔细检查喷头,发现喷头的框架、溅水盘产生变形或释放元 件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换;

  8. 喷头生产年代详见喷头溅水盘上的标记。

05

注意事项

  1. 喷头其最高环境温度宜低于公称动作温度30℃,夏季应做好防暑降温措施;

  2. 装有闭式喷头的管网内压力水不得结冰,结冰将会导致喷头损坏或误喷;

  3. 洒水喷头安装后螺纹处与管道必须留有3mm~5mm的间隙;

  4. 干式洒水喷头应使用管钳夹在外接管上安装。

06

保养维修

每月应对喷头进行一次外观及备用数量检查,发现喷头溅水盘、框架、 感温元件等变形的应及时更换;当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手。