土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料下载 \ 简要了解户式地暖机组

简要了解户式地暖机组

发布于:2022-04-06 10:11:06 来自:暖通空调/暖通资料下载 0 6

来源:郭鹏学暖通

|

作者:郭鹏学暖通

[复制转发]

地板采暖主要分为低温热水地板辐射供暖和发热电缆地面辐射供暖。它是以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。

户式地暖机组具有地板采暖与风机盘管供冷暖双功能,可替代传统的热水方式(锅炉、燃气炉)或普通的热水机组,同时用户不需再安装一套制冷设备,减少了用户的初投资。







注:本比较具有一定的倾向性。

1、所列单价仅为单位参考价,实际价格以各地市场价为准。

2、表中所需能量为在相同条件下对500L水从平均温度20加热到50℃所需的燃料量或电能。舒适地暖节能高效。

3、★★★★★ 非常适合 ★★★ 适合 ★ 不适合

户式地暖机组的原理:





冬季制热时,出水温度45℃~53℃,制热水工作范围为-15℃~28℃。

夏天制冷时,出水温度7℃~12℃,制冷工作范围为16℃~45℃

可广泛应用于别墅、公寓、超市、宾馆、办公楼、商业建筑。

内机外形示意图:



地暖空调的设计及选型:

1、确定房间的冷、热负荷:《采暖通风及空气调节设计规范》

夏天冷负荷Q冷,冬天热负荷Q热,取其大者作为选型依据Q负荷,依据Q负荷对应选取机型。

2、地暖管工程的设计:《地面辐射供暖规程》

Q散=q×F

q:单位面积散热量;

F:房间有效散热面积;

q影响因素:地暖管布管方式、换热管径、管间隔、机组供水温度;

F影响因素:家具布置、采暖区域。

常规工程地板采暖热工参数:换热管径φ20mm(管径大更高)、管间隔150mm(间隔小更高)、热水进35℃(温度高更高),平均热流密度接近120w/㎡。

转自知乎,版权属于原作者,供学习交流。 

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

暖通资料下载

返回版块

25.31 万条内容 · 484 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氨冷库的维护工艺

1.氨冷库制冷系统的融霜操作: 其操作流程:操作前准备→降低排液桶内的压力→停止蒸发器的工作→排放蒸发器积存的氨液→用热氨气体融霜→恢复蒸发器的正常工作→排放排液桶的积油→排放排液桶的氨液→结束热氨融霜操作。 2.氨冷库制冷系统的排液操作 (1)排液桶内氨液静置20min后,进行放油。 (2)缓慢开启排液桶加压阀,使压力达0.6MPa。 (3)打开总调节站上的排液桶来液阀,向冷间或低压循环储液器供液。