在项目中,如何解决需要传输几百米的距离或者中间发现距离太长的问题呢?今天我们一起总结几个方法。

一、添加交换机  

五类,六类网线的最长传输距离都是100米 ,如果要加大传输距离,在两 段双绞线之间可安装交换机等中继设备,理论上最多可安装4个交换机。如安装4个交换机连接5个网线段,理论最大传输距离可达500m。

对于监控项目距离超过100米时,我们在中间每加一个交换机进行中继,那么传输距离就延长100米,因为交换机有放大信号的功能使得网络信号加强,所以能够正常使用。

但是如果距离较远,300米或者500米,增加更多的开关也可以解决问题,但是开关三级放大后信号会不稳定。因此,最好的增加交换机的方法是只增加两个交换机,以解决300米内的传输问题
二、光纤收发器  

 
远距离网线传输,网络信号衰减过大,如果超过300米距离,中间可以加一对光纤收发器。用光纤传输是最理想的方式,信号流畅且稳定。

光纤收发器也需配对使用,一端收发器的发射口(TX)连接另一端收发器的接收口(RX),在收发器之间使用光纤传输,摄像头终端通过交换机与收发器连接,这样的组网方式,对于大型监控覆盖同样适用,其优异的性能被广泛使用。

三、网桥传输

果对于很多环境,布线比较困难,那么中间也可以使用无线传输,安装简单,施工成本低。需要注意的是,无线网桥之间要可视,不能有障碍物阻拦。

无线网桥有两种方式法可以使用。

1、点对点连接

如果多个摄像头比较集中,可以把摄像头连接交换机。
如果摄像头比较分散,距离较远,可每个摄像头都配置一对网桥。
2、点对多点

如果摄像头分布的位置到监控中心形成的夹角小于60度,可考虑点对多点传输。可以减少发射端网桥和成本。

网桥的这两种方式是根据不同的场景来使用,例如在大街上、学校里,工厂中、写字楼内,建筑工地上、公园中、住宅小区里、江河岸边、港口码头、甚至是森林、戈壁滩等等。只要有需要安装视频监控系统的,就可以使用无线视频监控系统,会用到网桥。




1.易用性这三种方法都有各自的用途。如果传输距离在200米以内,那么我们可以直接在中间增加一个交换机,继续使用网线传输。如果距离比较远,又不想要复杂的布线,可以用桥来传输,比较方便。如果两地之间有障碍物,不适合无线桥接组网,可以考虑中间使用光纤组网。所需的消耗品是一对光收发器和光纤。

2.稳定开关在两个左右信号中断时相对稳定,三个继电器后信号会衰减,只适合200米左右的短距离传输;桥式传输省时省力,但稳定性稍差,受多种因素影响。光纤组网方式比较简单,光收发器成对使用,一端连接摄像头,另一端连接机房交换机,光收发器之间用皮光纤连接。光纤网络耗材价格低廉,稳定可靠。