土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机这种方式跳闸,你遇到过吗

电机这种方式跳闸,你遇到过吗

发布于:2022-04-05 22:25:05 来自:电气工程/供配电技术 3 50 [复制转发]

用了三年的一台37KW三相电动机自吸泵,最近经常出现热继电器跳闸,这几天更厉害,十几分钟就跳了,三相电压正常,三相电流也差不多,电动机,电缆线都没有接地现象,接触器是9511,线是25平方的。

只是感觉线和接触器有一点热,平时也一样,接触器,热继电器,断路器都换的新的,热继电器调到80安,电动机也换了一个,还是一样,现在有时候不跳闸,但是你关一下水泵手动自动开关,热继电器又跳闸了,实在是没办法了,现在改成自复位用,请教一下大师些,原因在那里?现在改成这种热继电器应该好一点。

                                                                                          

电友A:我以前遇到一个情况和你这个差不多,使用发现电机会自动停止,当时电机只有11KW,控制箱比较小且放了两年没使用了。最后查了半天,确定电路没有问题,发现运行的时候用力拍一下控制箱,电机就会自动停止。果断换了接触器之后就正常了。 



电友B:主要检查底阀 或止回阀它们失效时,水泵停止后由于水流泄露使水泵翻转,这时如果刚好启动电机,电机的启动电流比正常启动电流还要大很多,容易造成跳闸。还有要检查水泵的额定扬程和使用的实际扬程是否匹配,实际使用的扬程如果比水泵的额定扬程低很多,也会造成电流偏大。

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • cof1569658903690

    如果接线都没问题建议更换一下热继电器

    2022-04-08 13:25:08

    回复 举报
    赞同0
  • zs2002523
    zs2002523 板凳

    这个挺好 

    2022-04-08 09:11:08

    回复 举报
    赞同0
  • 橘外人
    橘外人 地板
    谢谢分享
    2022-04-06 13:36:06

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.51 万条内容 · 1602 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《民用建筑低压直流配电设计标准》引入诸多新概念、新思想、新系统!

中国建筑节能协会标准《民用建筑低压直流配电设计标准》T/CABEE 030-2022于2020年3月1日实施,尽管这个标准是团体标准,但具有里程碑意义,引入诸多新概念、新思想、新系统。该标准从2018年开始历经四年多时间终于颁布实施。 1、光储直柔 光储直柔简称PEDF,是solar photovoltaic, energy storage, direct current and flexibility 的缩写,即