老师们好!
新建一大楼,我们自己估算负荷。
了解当地电业局,说一条回路最大800A.那么我们可以申请13000kva吗?12000kva呢?
还是不同地区有不同规定。
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6)
通常10kV单回路最多在10000kVA左右
公用线路最大允许3000kVA。超过就要专线,专线最大允许8000kVA。你这个要两条专线。
来自 土木在线APP
看电业局怎么说了,有不同的规定,还有上线断路器大小设定
一条回路最大800A.那么我们可以申请13000kva吗?12000kva呢?还是不同地区有不同规定。具体和当地供电系统沟通可以解决。
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.62 万条内容 · 1703 人订阅
阅读下一篇
请问各位施耐德I-LINE Track中电流母线通过了那些认证
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6)
只看楼主 我来说两句通常10kV单回路最多在10000kVA左右
回复 举报
公用线路最大允许3000kVA。超过就要专线,专线最大允许8000kVA。你这个要两条专线。
回复 举报
来自 土木在线APP
回复 举报看电业局怎么说了,有不同的规定,还有上线断路器大小设定
回复 举报
一条回路最大800A.那么我们可以申请13000kva吗?12000kva呢?还是不同地区有不同规定。具体和当地供电系统沟通可以解决。