土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料下载 \ 分歧管安装注意事项与保温工艺

分歧管安装注意事项与保温工艺

发布于:2022-04-02 15:34:02 来自:暖通空调/暖通资料下载 1 33

来源:制冷百科

[复制转发]

 


1、分歧管介绍与作用


分歧管也就是中央空调空调分歧管,俗称分支器(分歧器)。顾名思义就是为一头输入,但有多条输出的管子。主要用在中央空调VRV系统的管道安装中,其作用就是在中央空调多联机安装系统中,将管道中的制冷剂分流到室内机中,起到分流的作用。


分歧管连接主机和多个末端设备(蒸发器)的连接管,有气管和液管之分,气管口径通常比液管要粗,分歧管的选型是根据每个分歧管后所连接的室内机的容量来确定的。



2、分歧管的要求


通常分歧管是用紫铜管加工焊接而成,对于分歧管的选择、安装工艺相当重要。如R410A冷媒 ,这种冷媒相对于传统冷媒要环保,但是其压力也比传统冷媒要大,如果选择不当,安装后有可能出现泄露爆管。


22.3以下的口径用1mm厚铜管,31.8以下采用1.3mm铜管,35以上最好采用1.5mm铜管。 分歧管应该是焊口均匀、规则、光滑、无虚焊、无脱焊现象。 焊接安装会留下大量氧化物,因此系统要进行充氮焊接,管壁干净,内壁无黑点,无杂质。


3、分歧管的安装


需要注意!分歧管不能用三通代替,连接方式也不能反向,安装前先看一下铜管口径尺寸和所需分歧管口径尺寸是否一致。


分歧管有以下两种布置方式:

水平安装时,要求三个端口在同一水平面上,夹角不应>15°; 竖直安装时 ,可以向上或向下,需保证三个端口在同一个立面上,但不允许倾斜;



注意!分歧管支管方向必须一致,不然会导致冷媒分配不均影响设备制冷制热效果。


分歧管位置的选择:

  • 相邻两个分歧管之间的直管段长度不小于500mm;

  • 分歧管主管端口前的直管段不小于500mm;

  • 分歧管支管到室内机部分直管段不小于500mm。



注意!直管段的距离充足与否对设备效果有很大的影响。


分歧管与分歧管之间的间距应该1000mm以上,否则容易引起冷媒偏流和冷媒流动噪音。



注意!分歧管焊接好以后还要对管路保压检漏,没有检漏之前不要对分歧管的焊口保温。用氮气保压40kgf/cm2,24小时以后没有泄露才能给分歧管管路保温,保温材料必须和管路保温一致。



4、分歧管案例与分析(本段案例与图片来源于:青岛易科)


案例:某多联式中央空调制冷管路系统,有一只分歧管在使用1年后在弯管的根部出现裂纹,更换新的分歧管,正常使用1年后,更换后的分歧管又出现同一故障。我们对故障分歧管做了解剖分析,得出如下结论。供大家参考。



原因分析:这个分歧管安装时因连接铜管变向时弯曲不充分,分歧管的弯管处于受力运行,时间长了导致分歧管发生蠕动断裂。


受力分析


产品接管焊接处解剖图


管路改变方向时,弯曲处应距分歧管的0.5m以上(以缓冲应力)。



如因安装空间所限,必须在0.5m以内改变方向,应保证分歧管与管路连接时不受外力,同时,用活络卡子将分歧管的两个输出管路适当收紧,以抵消可能产生的外力




5、分歧管保温方法  

 



  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等

    2022-04-06 07:08:06

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

暖通资料下载

返回版块

25.31 万条内容 · 482 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调水泵选型设计方法及案例

水泵选型原则及注意事项: (1)首先要满足最大运行工况的流量和扬程,并使水泵的工作状态点处于高效率范围; (2)水泵的流量和扬程应有10%-20%的富裕量; (3)当流量较大时,宜考虑多台并联运行,并联台数不宜超过三台; (4)多台泵并联运行时,应尽可能选择同型号水泵; (5)选泵时必须考虑系统压力对泵体的作用,注意水泵壳体和填料的承压能力以及轴向推力对密封环和轴封的影响;特别对于闭式循环系统,在选择水泵时应确保水泵所能承受的静压值满足要求;

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10