土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 给排水——消防水泵吸水管的入口设置要求

给排水——消防水泵吸水管的入口设置要求

发布于:2022-04-02 13:10:02 来自:电气工程/防雷减灾 0 33 [复制转发]

每组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其他吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。(5.1.13)  

 

二、消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。  
 
 
 
 

第二章 两格(两座)消防水池的吸水管路设置要求
 
方案一:本方案为相对较好的方案,一个消防水池检修,不影响消防水泵吸水。
 

方案二(不宜):本方案吸水管交叉,容易形成气囊,或者需要提高部分水泵的最低有效水位,造成浪费。
 

方案三(不宜):本方案采用独立于水池外的吸水井,水泵吸水时容易产生漏斗效应,且水质难以保证。  

方案四(不应):本方案存在较大隐患,当一格(或一座)消防水池检修时,泵组不再具备一用一备的功能。  
 