土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 国外带电显示

国外带电显示

发布于:2022-04-01 10:56:01 来自:电气工程/变压器 0 13

来源:会说电气

|

作者:烟雨遥

[复制转发]

符合IEC61243-5或VDE0682-415的电压检测系统

?验证与电源的安全隔离

?LRM检测系统

?带插件指示灯

?带集成指示器,VOIS 型,VOISR ,WEGA 0

?带集成指示器,带集成接口重复测试,带集成功能测试,类型CAPDIS-S1 ,WEGA1.2,以及额外的集成信号继电器类型CAPDIS-S2 ,WEGA2.2。


插入式电压指示器

?逐相验证与电源的安全隔离

?适用于连续运行的指示器

?可测试测量系统和电压指示器

?如果存在高压,电压指示灯会闪烁VOIS 、VOISR

?集成显示,无需辅助电源

?带有“A1”至“A3”指示

?免维护,需要重复测试

?带有集成的三相LRM测试插座用于相位比较

?带有集成信号继电器(仅限VOISR )。CAPDIS-Sx 共同特征

?免维护

?集成显示,无需辅助电源

?接口集成重复测试(自我监控)

?通过按下“Display-Test”按钮进行集成功能测试(无辅助电源)

?带有用于相位比较的集成三相LRM测试插座CAPDIS-S1

?无辅助电源

?带有“A1”至“A5”指示

?没有随时可用的监控

?没有信号继电器(因此没有辅助触点)

CAPDIS-S2

?带有“A0”至“A6”指示

?仅通过按下“显示测试”按钮:“错误”指示(A6),例如在缺少辅助电压的情况下

?准备就绪监控(需要外部辅助电源)

?带有用于信号的集成信号继电器(需要辅助电源)

?

电压指示通过电容分压器(原理)

–C1容量集成到套管中

–C2连接导线的容量和对地电压指示器ULE=UN/3在三相系统额定运行期间U2=UA=开关设备电容接口或电压指示器处的电压

WEGA0

?符合IEC61958或VDE0670-502的电压检测系统,带有“A1”至“A3”指示

??免维护,重复测试

?需要集成三相测试

?用于相位比较的插座

WEGA1.2

?电压检测系统?根据IEC61243-5或VDE0682-415,带有“A1”至“A5”指示

?免维护

?综合重复测试

?接口(自我监控)具有集成功能测试

?(无辅助电源)通过按下“显示测试”按钮集成三相

?用于相位比较的LRM测试插座不带集成信号

?继电器无辅助电源

WEGA2.2

?符合IEC61243-5或VDE0682-415的电压检测系统,带有“A0”至“A6”指示

?免维护

?综合重复测试

?接口(自我监控)具有集成功能测试

?(无辅助电源)按“显示-测试”按钮带集成三相LRM测试插座用于相位比较带集成信号继电器

?需要辅助电源

?



A0对于WEGA2.2:工作电压不存在,辅助电源存在,LCD点亮

A1工作电压存在

对于WEGA2.2:辅助电源,LCD照明

A2工作电压不存在

对于WEGA2.2:辅助电源不存在,LCD不亮

A3 L1相故障,L2和L3工作电压

对于WEGA2.2:辅助电源,LCD照明

A4 电压存在,传感器电流监测低于限值的部分

对于WEGA2.2:有辅助电源,LCD发光

A5 指示“显示测试”通过了WEGA2.2:辅助电源目前,LCD发光

A6  对于WEGA2.2:缺少辅助电压的LCD不亮

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

变压器

返回版块

14.1 万条内容 · 235 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压限流器-限流熔断器

高压限流器是一种特殊的限流熔断器, 满足不同于传统限流熔断器大电流的应用需求, 由 EPRI 在 1970 年代后期开发 , 1985 年推出 G&W 制造的第二代产品,40  多年来产品线的不断扩展、增长和改进。 高压限流器的应用和好处: 室内或室外使用 陆上或海上使用 实验室和现场测试 易于安装和维护 SCADA 适应性强

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10