土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 《住宅项目规范》VS《住宅建筑电气设计规范》智能化部分

《住宅项目规范》VS《住宅建筑电气设计规范》智能化部分

发布于:2022-03-31 13:23:31 来自:电气工程/建筑智能化 0 43

来源:炳华话电气

[复制转发]

【规范】 

7.5.1 住宅建筑应设通信系统。在公用电信网络已实现光纤传输的地区,住宅建筑的通信设施应采用光缆到户方式。


【242】

11.1.1 住宅建筑应根据入住用户通信、信息业务的整体规划、需求及当地资源,设置公用通信网、因特网或自用通信网、局域网。


11.1.2 住宅建筑应根据管理模式,至少预留两个通信、信息网络业务经营商通信、网络设施所需的安装空间。


11.1.3 住宅建筑的电视插座、电话插座、信息插座的设置数量除应符合本规范外,尚应满足当地主管部门的规定。


【点评】

规范规定 住宅建筑应设通信系统 ,具体如何设置需执行242等专业规范、标准。


【规范】

7.5.2 住宅建筑应设有线电视系统。有线电视设施应采用光缆或同轴电缆以独立专线方式建设。


【242】

11.2.1住宅建筑应设置有线电视系统,且有线电视系统宜采用当地有线电视业务经营商提供的运营方式。


11.2.2每套住宅的有线电视系统进户线不应少于1根,进户线宜在家居配线箱内做分配交接。


11.2.3住宅套内宜采用双向传输的电视插座。电视插座应暗装,且电视插座底边距地高度宜为0.3m~1.0m。


11.2.4每套住宅的电视插座装设数量不应少于1个。起居室、主卧室应装设电视插座,次卧室宜装设电视插座。


11.2.5住宅建筑有线电视系统的同轴电缆宜穿金属导管敷设。


【点评】

很明显,规范规定的比较原则,而242比较详细,两者之间需相互配合。


【规范】

7.5.3 新建住宅项目的智能化系统设备用房和室外地下智能化系统管道应与住宅项目同步建设。


【242】

没有对应条款。但第15章按控制室、弱电间、弱电井、电信间分别规定和要求。


【点评】

规范规定的比较原则,很重要。242要求比较详细,分门别类做出要求。


【规范】

7.5.4  每套住宅应设家居配线箱,并应符合下列规定:

1 家居配线箱的进线管不应少于 2 根,有源家居配线箱应设供电电源;

2 起居室或兼起居室的卧室应设通信系统信息端口和有线电视系统信息端口;

3 家居配线箱的出线管应敷设到通信系统信息端口和有线电视系统信息端口。


【242】

11.7.1 每套住宅应设置家居配线箱。


11.7.2 家居配线箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等的便于维修维护处,箱底距地高度宜为0.5m。


11.7.3 距家居配线箱水平0.15m~0.20m处应预留AC220V电源接线盒,接线盒面板底边宜与家居配线箱面板底边平行,接线盒与家居配线箱之间应预埋金属导管。


【点评】

两部标准均要求 每套住宅应设家居配线箱 ,两者有相同或相似要求,也体现相互补充的特点。


【规范】

7.5.5 当发生紧急情况时,住宅建筑疏散通道上和出入口处的门禁应具有就地从内部手动解除或集中解除的功能。

 

【242】

没有对应条款!


【点评】

规范此条款表明对安全疏散的重视,该规定与《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004第4.3.24条第2款有异曲同工之妙,该款规定出入口控制系统 设置的控制点及控制措施须确保在发生火警紧急情况下不能妨碍逃生行为并应开放紧急通道。



评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

建筑智能化

返回版块

12.32 万条内容 · 249 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

特致珈:公共区域火灾如何自我挽救

一、火灾案例  案例1:河南东都商厦火灾       2000年 12月25 日 21 时 35 分(圣诞狂欢夜),河南省洛阳市东都商厦发生特大火灾事故,造成309人死亡,7人受伤,直接财产损失275万元。 火灾是因为经营期间违章动火作业所致。鉴定结果309人均为吸入式窒息死亡(其中男135人,女 174人)。 案例 2:哈尔滨天鹅饭店火灾        1985年4月 18 日深夜,哈尔滨天鹅饭店 11 楼发生火灾。大火波及 21 间客房,其中6间全部烧毁。在大火中有 10 人丧生,其中有外国客人6人,重伤7 乙级防火门多,其中有外宾4人,直接经济损失约 250000 元。 防生产各种防火 乙级防火门多少 ,经查当日晚上,美国工程师安德里克曾去哈尔滨炼油厂赴宴,喝了许多酒。回到饭店后,就穿衣躺在床上抽烟,入睡时,烟头掉落在床上,引燃床上被褥。