土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 超60m的走道,划分了防烟分区后,自然排烟怎么考虑?

一个高度在3-6m之间的走道,宽度为2.5m,长度超了60m的走道,划分防烟分区后,自然排烟怎么考虑?


3 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m3/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m2的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。

4 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m3/(h·m2)计算且不小于13000m3/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。


能按照上面第三条的两端设置2m2的排烟窗么?还是按照第四条分别设置建筑面积2%的排烟窗?


全部回答(2 )

  • cof1632494791410

    一般必须考虑自然排烟,在有机械排烟的情况下。也会在走廊尽头两侧设置自然排烟窗,消防审核会以登高救援作业需求为理由,要求开窗。这样的情况,没有机械排烟,一般是通不过消防审核的。因为自然排烟这么大的面积,一般也做不了那么多窗口,也就是达不到2%的要求。当然跟使用性质也有很大关系,消防考虑的是人员疏散问题跟使用人数建筑面积都关联,这一块都有规范可循。

    2022-04-02 00:42:02 来自 PC 评论 举报
  • 陆庭侯

    划分防烟分区后,按防烟分区设计自然排烟,根据情况执行GB51251-2017中的4.6.3-3或4.6.3-4:简而简之,即4.6.3-3用于存在房间(有人经常停留或可燃物较多的无窗房间建筑面积均≤50㎡,且这样的无窗房间总建筑面积≤200㎡)通过走道的自然排烟窗排烟的情况;4.6.3-4用于房间和走道各自设自然排烟窗排烟的情况。

    关于这一条各地普遍有官方解读文件,如有,应按当地官方解读文件执行。比如川渝的官方解释就是上述的说法~

    以上~

    2022-03-31 23:44:31 来自 PC 评论 举报