做基础模型的时候,把地梁层建进去了,跟首层的铸尺寸一样,然后轴压比超了,要去再加大截面尺寸么
  • 海贼土木
    海贼土木 沙发

    这个轴压比超了主要是因为建了地梁层之后柱子变成短柱了,短柱轴压比限值更严格。先看看地梁层的层高对不对,然后看看剪跨比的计算方式不要选简化方式。

    2022-03-30 18:58:30

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

139.66 万条内容 · 1600 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

错位体量,吉拉索尔大厦

? Fran Parente FGMF 设计的具有挑战性结构的吉拉索尔大厦于 2021 年底完工,位于圣保罗首都的黄金地段 Vila Madalena。在后疫情时代需要更轻盈、更温馨的工作空间,该企业大厦很好地回应了这样的市场需求,打造了增强幸福感、满意度和提升生产力的办公环境。 ? Fran Parente ? Fran Parente FGMF 的合伙人 Louren?o Gimenes 谈到:“公司对提供优质空间有着潜在的关注。传统、固定的工位减少以及远程办公,最终减少了人与人之间的接触和归属感的形成,这使其很难向团队传递价值观。因此,办公环境应该是社会化的、可以让使用者产生幸福感的,可以促进人与人之间的和睦关系,从而提高人才保留率,发展更有创造性和活力的工作。这点在当下复杂的社会环境下更为重要。我们需要让员工认为办公室是一个比房子本身更酷的地方,同时也是一个让人感到舒适的环境。”