冷水机组是中央空调的“制冷源”通往各个房间的循环水由冷水机组进行“内部热交换”降温为冷冻水。

冷水机组又称为:冷冻机、制冷机组、冰水机组、冷却设备螺杆机、离心机等,因各行各业的使用比较广泛,所以对冷水机组的要求也不一样。冷水机组包括四个主要组成部分:压缩机,蒸发器,冷凝器,膨胀阀,从而实现了机组制冷制热效果。


在调试冷水机组的过程中,经常遇到机组发生跑油现象,发生此故障的机组大部分是使用了满液式蒸发器,这里把一些实践经验和一些看法拿出来和大家一起探讨一下。

目前市场上有很多机组都是按照以下思路构造: 冷冻油与制冷剂混合,利用油分离器将机组冷冻油与制冷剂分离,再使制冷剂经过满液式蒸发器回到压缩机。

这种机型制冷效果好,推广度较大,但是其运行中存在一个问题,那就是容易“跑油”,即 当冷却水温偏低时,排气过热度不高,从而油与制冷剂分离不完全,混合物进入热交换器后导致机组低压偏低,更有甚者会导致膨胀阀堵塞、机组低油位报警造成机组无法启动。 


故障现象如下: 

1、 压缩机视油镜看不到冷冻油 ,此刻油并没有在冷凝器内汇集,而是通过了膨胀阀进入到蒸发器内,油会粘到蒸发器换热铜管上面,使蒸发器的蒸发效果不好,造成蒸发器内压力偏低,同时使压缩机的吸气过热度很低乃至直接将制冷剂液体吸入,和时压缩机排温很低,油与制冷剂依然无法分离,如此的恶性循环会使所有的油都汇集在蒸发器内,压缩机因为供油不足发出巨大噪音,甚至机组压缩机低油位报警而停机。

2、 油分离器里面看不到任何油的踪影 ,所有的油都随着排气来到了冷凝器内,如果冷冻水温持续偏低,那所有的油都会汇集到冷凝器内,并使膨胀阀发生油堵,蒸发器内由于供液量不足,压力开始降低,一直到低压报警停机。 


以上就是所谓的跑油现象。其主要原因就是因为冷冻水温度偏低,排气温度低。  在开机过程中遇到此类问题的解决方法如下: 

1、 当发现油分内油位在降低时,马上将机组调到手动控制模式,限制压缩机负荷,例如将其能量限制在50%上。 

2、 使制冷机组的冷凝压力提高,可以关闭冷却塔风扇,关小冷却水流量 。

3、 将机组的低压报警值和低压停机值降低到允许范围内,尽量保证机组能处于运行状态 

4、 如果此时油位依然很低,而且蒸发器内压力也很低的话,就要考虑到是不是油都跑到蒸发器内了。从蒸发器视液镜内看看是不是有大量白色泡沫在翻滚,如果有,说明油都在蒸发器内,反之则有可能在冷凝器内。 


5、 有了以上几个步骤,经过半个小时左右,冷却水的温度和排气温度应该会升高至正常,下面开始收油。

A:油在蒸发器内:

此时密切注意冷冻水的温度,可以先适当减小其流量,让出水水温降低,然后迅速增大流量,使蒸发器出水温度迅速升高,这时的水温会超过制冷剂的饱和温度很多,从而使制冷剂剧烈沸腾,冷冻油便会随着翻滚的制冷剂泡沫被吸如压缩机,这时排温应该会下降一些,但是也应该远超过了油与制冷剂的分离温度,从而将油带回油分离器并使它们分离。

反复几次,油就会全部收回到油分离器内。这里注意每次调节水量的时间间隔,最好是每次调节后使排气温度回升到调节前最佳。 


B:油在冷凝器内:

这时不需要太注意水温,只要机组能正常运行就不会有很大的问题。此时应该将膨胀阀逐渐开启至最大(开启过程不亦过快,防止供液量太大损伤蒸发器内铜管),等待几分钟,直到机组高低压平衡,这时可以从蒸发器的视液镜内看到大量白色泡沫,这就是油已经从冷凝器内进入到了蒸发器内。只要重复步骤A,油就会很快的收回来了。