土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料下载 \ 什么是超配率?为什么多联机氟机要考虑超配率,水系统不用?

什么是超配率?为什么多联机氟机要考虑超配率,水系统不用?

发布于:2022-03-29 11:35:29 来自:暖通空调/暖通资料下载 0 21

来源:制冷百科

[复制转发]


我们都知道做多联机(下面简称为“氟系统”)氟系统内外机配比一般不得超过130%,否则无法调试开机。而做水系统也就是两联供空调,是不讲超配率的问题,而是需要关注同开率的问题。为什么多联机氟系统要考虑超配率,而水系统不用?

在说这个问题之前,需要了解什么是超配率?


所谓的超配率就是一套多联中央空调系统内(一个主机带多个内机)所带的室内机的制冷量之和大于室外机,他们的比值就是超配率。

计算方法: 超配率=室内机制冷量÷室外机制冷量×100%

比如:室内机冷量总和是17KW,室外机制冷量是14KW,超配率大约是121% 。


为什么允许超配的存在?


主要考虑 一般家用中央空调使用场景中,内机同时使用的在几率几乎为零,也就是说超配的多联机系统所有内机是不会同时开启。对于一个超配的正常多联机系统,所有内机全开,根据能量守恒定律,每台内机分配到的能量必然减少,那么在额定工况下就不能满足每个房间的正常使用,所以超配的前提就是系统所有内机不全开。


另外,还能节约用户的初投资,降低工程造价,节约能源。


说完这些,为什么来说说多联机氟系统需要考虑超配率,而水系统就不用考虑呢?

因为氟系统采用的是直膨式全氟系统循环,系统循环动力来自于压缩机,一台主机压缩机的动力是有限的,进而决定了内机的数量是有限的,内机数量过多压缩机动力就不够了,压缩机无法回油,因此必须限制主机与内机的超配率。

而水系统虽然有氟路系统循环,但压缩机只需提供到板换之间的动力即可,板换之后的系统循环动力由水泵来完成,水系统内机的数量跟主机大小没有直接关系,也就是说水系统并不存在氟系统中超配率的问题,对于水系统来说只要水泵动力也就是扬程足够,末端可以无限超配。

但是无论氟系统还是水系统都有主机和内机之间制冷量对应的问题,这个问题准确的说就是 同开率的问题 ,氟系统其实是把超配率和同开率两个词组弄混了,做水系统只需要考虑同开率即可。

 

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

暖通资料下载

返回版块

25.29 万条内容 · 477 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机电工程抗震支吊架安装工艺标准

前言 根据原国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》和《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)的要求,抗震支吊架是目前建筑机电设备用于抵抗地震作用力而增设的抗震支撑系统。为便于工程安装人员更好地了解和掌握该系统的工艺标准,特此编制此标准。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10