土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料 \ 海洋平台上限流器使用实例

海洋平台上限流器使用实例

发布于:2022-03-28 10:52:28 来自:电气工程/电气资料 0 7

来源:会说电气

|

作者:沧海笑

[复制转发]

#开关设备 #智能开关柜 #真空断路器 #配电设备

运行原则。关于带/不带限流装置的系统操作如下:

在正常运行情况下,配电盘将按以下方式运行:

? 所有的母联开关都闭和,3 段母线连接在一起。

? 2 台发电机运行并向配电盘供电。

在上述操作下,配电盘的故障额定值<50kA,因此CLiP(限流装置)将不会在电路中。

 

?

在维护 1 台发电机分闸离线/合闸 1 台发电机并网时,操作如下:

? 所有的母联开关都闭合,3 段母线连接在一起;

? 连接了 3 台发电机(在一台发电机分闸、一台发电机合闸转换期间的有限时间内);

在上述操作下,故障额定值将大于 50kA。

由于配电盘的额定电流为 50kA,并且带有 3 台发电机,因此故障额定值大于 50kA,则限流器应用于电路中。根据电流随时间的变化工作。

当看到斜坡速率时,限流器开始运行,然后通过熔断保险丝来分裂母线。这使得故障额定值低于 50kA 并且在配电盘的设计范围内。

然后将隔离故障,而不会导致配电系统 eHouse 停电。

 


总结一下:

当可能的故障电流大于 50kA 时,限流器处于电路中(所有母线连接闭合且 3 台发电机在电路中)。

仅在 1 台发电机的维护计划期间才会出现这种情况。

当可能的故障电流小于 50kA 时,限流器分断电路(电路中的 2 个发电机关闭或 3 个母联中的 2 个闭合)。


2. 设施所有者应同意建议的替代安排,还应基于限流熔断器应处理的其他数据,例如维护要求、估计寿命和由在设备维护期间的工作人员。这些行动将包含在操作手册中。


3. 限流熔断器应按照公认的标准(如 IEC60282-1:2009/2014、IEEE C37.41 系列)进行构造和测试,并适合预期的应用和环境/经营场所。只能使用一个限流熔断器。限流装置的组合需要特别考虑。

? 型式试验报告KEMA 的开断测试以及热和介电测试,并带有测量设备的校准记录。测试符合 IEC60282 以及 ANSI/IEEE C37.40 系列标准。


4、限流熔断器的类型(理解为非喷出型)及其在IEC/TR62655中的分类(例如熔断器是落入后备、通用还是全-范围类)。

? 一个特殊的限流保险丝。

? 满足不存在传统限流熔断器的需求。

? 由 EPRI 在 1970 年代后期开发。

? 于 1985 年推出 G&W 建造的第二代产品。

? 30 多年来产品线的连续扩展、增长和改进。

由于任何这些单元的最小触发电平是 4kA 瞬时峰值或 2.828kA 对称有效值,分流熔断器的低电流限制永远不会接近。在 1980 年代后期的许多研究测试中,它们的额定电流最低为 100A,但根据 ANSI/IEEE C37.41,它们的电流可低至 83A,这与 IEC60282 中的测试类似。这些测试先于 IEC 标准,以正确定义熔断器类别的最小中断任务,这些标准源自 IEEE 标准。定义了“全范围保险丝”测试,并做了该类所基于的大部分基础研究。IEEE高压熔断器小组委员会和工作组的成员,并且基于这项工作,编写了 ANSI/IEEE C37.48.1 的前 24 页,其中整个文档解释了限流熔断器的应用和使用及其额定值。简而言之,由于限流器 不会在 4kA 以下触发(此应用的实际电流为 21kA),因此它不仅是全量程,而且始终是限流的。


5. 熔断器底座绝缘等级的详细信息。

? 它的额定电压为110kV BIL,尽管隔离变压器已经过150kV BIL 的测试。我们有时会在 27kV 级系统上使用该隔离变压器。每个隔离变压器在生产中都经过 50kVAC 测试。冲击耐压110kV。


6. 限流熔断器已按照 IEC 60282-1 或其他公认标准(IEEE C37.41 系列)制造和测试的适当证据。由于 IEC 60282-1 认为最高环境温度为 40 度。而 SVR 4-1-1/表8 认为最高温度为 45 度。符合上述 IEC 标准(或等效标准)附录 E 的证据,证明熔断器适用于预期的最高温度。

? 这可以在随附的报告中验证。测试涵盖 IEC 60282-1 和 ANSI/IEEE C37.41 职责。系列 II 中断测试任务比 IEC 更严格,因为需要 100% 的测试电压,但只需要 87% 的电流,而 IEC 只需要 87% 的测试任务。G&W 以 100% 电压和 100% 电流测试 Series l 的负载!这远远超出了任何一个要求!实际项目使用 4000A 额定值。

? 对于没有风扇的5000A,环境40 度的最高温度仍然超过5k,它能够在40 o C 环境中达到5000A,在船用50摄氏度环境中达到4000A。


 7. 时间-电流曲线/数据以及符合 IEC60282-1 或其他公认标准的截止特性

? 这种类型的设备没有TCC 曲线。它们在这些曲线开始的 0.010 秒点之前被清除。所以它实际上是一条直线。相反,我们会根据具体情况处理每个应用程序,并根据最差投射(完全不对称)图。这些以适当的时间视角显示系统中的其他电流,以便可以判断它们显示所有关系。这远优于使用可能被误用的峰值允通曲线。


 8. 熔断器在高故障电流下工作期间的峰值过电压的详细信息,以及与封闭开关设备中预期释放的热量有关的功率耗散的详细信息

? 这可以在上面引用的附加中断测试报告中注明。根据 IEC 和 ANSI/IEEE 对15.5kV 额定设备的要求,峰值(测试最大 47.1kV)在49kV 范围内。这不是在开断时会释放大量热量/蒸汽的喷射引信。关于 CLiP 的散热,它实际上是一个带有机加工短路限制点的母线。

? 3 相 CLiP 系统的散热量在4000A 时约为 500W

9. 短路研究表明限流装置的作用以及如何将对称故障电流降低到配电盘额定值以下。如果提议的布置作为“级联保护”运行,则需要验证 SVR 4-8-2/9.3.6 中的条件。应明确触发点的选择和每个方向的允通电流的确定。


10.计算证明母线承受最大预期短路电流引起的机械和热效应的能力。按照IEC60890标准计算,母线可以承受最大预期短路电流引起的机械和热效应。


11.关于标的设施作为船舶的运营:

11.1。详细说明在船舶航行期间操作熔断器时,仍满足母线段之间航行所必需的重复设备的划分要求(SVR 4-8-2/3.13,MODU 规则 6-1-7 /9.13.2)。

==END== 