第三章 检查内容、方式方法和主要依据

   

       本指导手册重点围绕检查组如何开展现场检查,写明 “查”这个环节的检查要点,突出“检查什么、怎么检查、检查 标准、检查取证”,并要求结合检查表单进行规范填写。具体 检查内容详见附件4。

七、混凝土和钢筋混凝土工程

       检查事项1:模板制作与安装是否符合规范或设计要求。
       检查方式:现场检查、查阅资料等。
       检查标准:模板刚度、强度、材料、加工允许偏差是否 满足设计要求?钢模板防锈油脂、防锈漆涂刷是否满足规范 要求?模板板面是否光洁、平整,拼缝是否严密、不漏浆?模板安装允许偏差是否符合规范要求?模板与混凝土接触 的面板,以及各块模板接缝处是否平整、密合?面板平整度 是否满足规范要求?现浇钢筋混凝土梁、板和孔洞顶部模板 是否设置预拱;面板脱模剂涂刷是否符合规范要求?
       佐证材料:现场影像资料、质量评定表、施工记录表等。
       主要依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》   (SL 176—2007)、《水利水电工程施工质量验收评定标准》  (SL 631—2012)、 《水工混凝土施工规范》 (SL 677—2 014)等。
       典型示例:
       1:xx 渡槽第二节槽身右侧边墙,模板表面清理不干净, 未涂刷脱模剂。不符合 《水工混凝土施工规范》 (SL 677—2014)第3.1.1、3.5.7 条规定。


       检查事项2:钢筋工程是否符合规范或设计要求。
       检查方式:现场检查、查阅资料等。
       检查标准:钢筋堆露天堆置时,是否进行垫高并加遮盖, 存放环境是否满足规范要求?钢筋的调直和清除污锈、端头 的加工、弯折加工、箍筋加工、接头加工 (切割)是否满足 设计或规范要求?钢筋锥 (直)螺纹连接的螺纹加工、加工 后钢筋的允许偏差是否符合规范要求?钢筋接头布置、连接 质量是否满足规范规定或设计要求?钢筋的安装位置、间 距、保护层及各部分钢筋的大小尺寸是否符合设计要求?钢 筋安装允许偏差是否符合规范规定?钢筋绑扎、箍筋安装是 否符合规范规定?
       佐证材料:现场影像资料、质量评定表、施工记录表等。
       主要依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》   (SL 176—2007)、《水利水电工程施工质量验收评定标准》   (SL 631—2012)、 《水工混凝土施工规范》 (SL 677—2 014)等。
       典型示例:
       1:xx 工程xx 标段发电机房底板,部分钢筋焊缝长度不 满足要求。不符合 《水工混凝土施工规范》(SL677—2014) 第4.4.3 条规定。


       2:xx 工程xx 标段钢筋加工场,部分筋直螺纹丝头加工 长度不满足设计要求,端头未磨平。不符合 《水工混凝土施工规范》 (SL677—2014)第4.3.7 条规定。


       检查事项3:混凝土施工过程是否符合规范或设计要求。
       检查方式:现场检查、查阅资料等。
       检查标准:混凝土拌和是否严格遵守签发的混凝土配料 单、施工配料单计算是否正确?组成材料称量允许偏差是否 符合规范规定?混凝土拌和物质量是否满足设计要求?混 凝土在运输过程中是否发生泄漏、分离、漏浆、严重泌水等?混凝土垂直运输自由下落高度大于2m 时是否采取缓降或其 他措施?基岩面、软基面处理是否满足设计要求?水泥砂浆 铺设厚度、均匀性是否符合规范要求?是否有不合格混凝土 料入仓?混凝土平仓分层、振捣、铺筑间歇时间、浇筑温度 是否满足设计或规范要求?混凝土泌水、仓内积水以及混凝 土浮浆是否及时清除?混凝土台阶法浇筑预留台阶宽度是 否符合规范规定?混凝土养护时间、养护方式方法、养护材 料质量、养护记录是否满足设计要求或规范规定?
       佐证材料:现场影像资料、质量评定表、混凝土浇筑(养 护)记录等。
       主要依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》   (SL 176—2007)、《水利水电工程施工质量验收评定标准》   (SL 631—2012)、 《水工混凝土施工规范》 (SL 677—2 014)等。
       典型示例:
       1:xx 工程xx 标段,第一坝段混凝土施工缝毛面处理不 合格。不符合 《水工混凝土施工规范》 (SL677—2014)第 7.4.19 条规定。


       2:xx 工程xx 标段主电站厂房标,4 月12 日检查时, 安装间油库层楼梯间右侧柱烂根。不符合 《水工混凝土施工 规范》 (SL677—2014)第xx 条规定。


       检查事项4:预埋件安装是否符合规范或设计要求。
       检查方式:现场检查、查阅资料等。
       检查标准:止水型号、规格、材料性能、外观质量及存 放是否满足设计要求和规范规定?止水片安装、连接、止水 基座施工是否符合规范规定?伸缩缝缝面填料施工是否符 合规范规定?排水孔的允许偏差是否满足设计和规范规 定?排水孔的孔口装置和排水管 (道)的接头是否按设计要 求加工、安装,是否进行防锈处理?排水孔和排水管 (道) 是否通畅、安装牢固?
       佐证材料:现场影像资料、质量评定表、混凝土浇筑(养 护)记录等。
       主要依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》  (SL 176—2007)、《水利水电工程施工质量验收评定标准》(SL 631—2012)、 《水工混凝土施工规范》 (SL 677—2 014)等。
       典型示例:
       1:xx 工程xx 标段,第四节管身端部水平橡胶止水带接 头粘结不牢。不符合 《水工混凝土施工规范》 (SL 677—2 014)第10.2.3 条规定。


       2:xx 工程xx 标段,中孔泄槽挑坎左挡墙已安装的铜止 水采用单面焊,接头局部有孔洞。不符合 《水工混凝土施工 规范》 (SL 677—2014)第10.2.3 条的规定。


      