第三章 检查内容、方式方法和主要依据

   

       本指导手册重点围绕检查组如何开展现场检查,写明 “查”这个环节的检查要点,突出“检查什么、怎么检查、检查 标准、检查取证”,并要求结合检查表单进行规范填写。具体 检查内容详见附件4。

五、支护工程

       检查事项1:支护工程实体是否符合规范或设计要求。
       检查方式:现场检查、查阅资料等。
       检查标准:使用深度量测杆或卷尺工具检查锚杆、锚桩 孔深和孔向,通过肉眼观测孔壁岩粉是否清洗干净?查看锚 杆注浆压力是否满足工艺试验要求,拌料是否与配合比配料 单相符?查看锚杆、锚桩材料是否与设计图纸型号一致,量 测长度是否符合图纸要求?查看锚桩成桩及接头焊接质量、 搭接长度等。查证锚杆拉拔试验频次及拉拔力是否满足设计 要求。通过钢卷尺量测挂网钢筋规格、间距、搭接长度等是 否符合规范和设计要求?肉眼查看钢筋网是否与锚杆连 接?肉眼查看钢拱架是否紧贴岩壁或喷射混凝土面安装,拱 架与锚杆、钢筋网片是否形成整体,两榀拱架间是否有剪力 撑、水平撑或联接筋联接,同一断面拱架是否保持同一平面 上并与洞轴线正交,局部欠挖较大处是否采取型钢或直径不 小于25mm 钢筋顶撑?       佐证材料:现场影像资料、施工记录表等。
       主要依据:《水利水电工程锚喷支护技术规范》 (SL 3 77—2007)、 《水工建筑物地下开挖工程施工规范》 (SL 3 78—2007)、 《水电水利工程预应力锚索施工规范》 (DL/ T 5083—2019)等。
       典型示例:
       1:xx 工程xx 标段,1号隧洞桩号7+838~7+872 段锚 杆普遍孔口注浆不饱满,有孔洞。不符合 《水利水电工程锚 喷支护技术规范》 (SL 377—2007)第5.2.3 条规定。 

      2:xx 工程xx 标段,xx 隧洞内锚杆均未与钢支撑连接, 锚杆端头未设弯钩。不符合 《水工建筑物地下开挖工程施工 规范》 (SL 378—2007)第9.3.4 条第4 款的规定。


       3:xx 工程xx 标段,xx 隧洞桩号17+100~17+105 右侧 边墙共10 榀钢支撑未施工锁脚锚杆。不符合 《水工建筑物 地下开挖工程施工规范》 (SL 378—2007)第9.3.4 条第4 款的规定。


       4:xx 工程xx 标段,xx 隧洞桩号16+950 钢支撑边顶交 接处变形。不符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(S L 378—2007)第9.3.4 条第2 款的规定。


       5:xx 工程xx 标段,xx 隧洞桩号0+653~0+750 段喷射 混凝土未按设计要求将已施工的钢支撑完全覆盖,局部钢支撑及其连接钢筋完全暴露。不符合 《水利水电工程锚喷支护 技术规范》 (SL 377—2007)第10.2.9 条规定。


       6:xx 工程xx 标段,xx 隧洞桩号桩号2+840 段左侧墙1 处喷混凝土表面渗水有析出物,未按设计要求施工排水孔引 排。不符合 《水利水电工程锚喷支护技术规范》 (SL 377— 2007)第10.2.9 条规定。


      7:xx 工程xx 标段,xx 隧洞桩号2+750 段右边墙1处 喷混凝土裂缝,敲击内部有空鼓声,范围约2 ㎡。不符合《水 利水电工程锚喷支护技术规范》 (SL 377—2007)第10.2.9 条规定。


       8:xx 工程xx 标段,1号隧洞桩号2+691.5 处钢支撑左 侧连接点错台约2cm。不符合 《水利水电工程锚喷支护技术 规范》 (SL 377—2007)第7.2.2 条规定。


      9:xx 工程xx 标段,xx 隧洞桩号1+150~1+192 段锚杆 间距为1.6m (设计间距1m)。不符合 《水利水电工程锚喷 支护技术规范》 (SL377—2007)第5.1.1条规定。


       检查事项2:支护工程内业资料是否符合规范或设计要 求。
       检查方式:查阅资料等。
       检查标准:检查施工日志、旁站记录、混凝土养护记录 是否齐全,内容是否完善、详细?检查作业指导书、技术交 底、安全培训等是否按要求进行,内容是否可操作?检查各 种验收表格的填写是否规范、完整、准确、签字是否齐全?检查评定资料检测结果是否真实,评定结论是否准确、重要 隐蔽和关键部位单元工程是否经四方联合验收即评定等级 等。
       佐证材料:现场影像资料、工序质量检查与验收评定资 料、施工记录表等。
       主要依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》  (SL 176—2007)、《水利水电工程施工质量验收评定标准》  (SL 631—2012)、《水利水电工程施工质量评定表填表说 明与示例 (试行)》等。
       典型示例:
       1:xx 工程xx 标段,经监理单位批复的隧洞开挖技术方 案中明确采用湿喷法喷混凝土,而实际采用干喷法施工。


       2:xx 工程xx 标段,部分施工工艺只有试验方案,未将 工艺试验成果报告送审。如:喷射混凝土、隧洞锚杆注浆等 工艺试验均只报送了试验方案,未见工艺试验成果报告。


       3:xx 工程xx 标段,施工作业指导书实用性差。如:《开 挖与支护作业指导书》中未明确锚杆施工钻孔的孔向、孔深 等参数,喷射作业时喷嘴与受喷面距离、喷射压力等参数。 