土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料 \ 动力触探试验作业指导书

动力触探试验作业指导书

发布于:2022-03-26 15:33:26 来自:水利工程/水利工程资料 0 5 [复制转发]

1、目的和适用范围
本试验是利用一定的落锤能量将与触探杆相连接的探头打入土中根据打入的难易程度表示为贯入度或贯入阻力来判断土的工程性质的一种原位测试方法。一般用于确定各类土的容许承载力,还可用于查明土层在水平和垂直方向上的均匀程度确定桩基持力层的位置和预估单桩承载力。
本试验根据锤击能量分为轻型和重型。轻型动力触探适用于一般粘质土及素填土,重型动力触探适用于中、粗砾砂和碎石土。触探指标定义为每贯入一定深度所需的锤击数,动力触探以每贯入0.30m的锤击数以表示。

2、仪器和设备
2.1动力触探仪:由落锤、探头和触探杆(包括锤座和导向杆)组成,其规格如下表所示。
动力触探设备规格

3、操作步骤
3.1 轻型动力触探
3.1.1 先用轻便钻具钻至试验土层标高以上0.3m处,然后对所需试验土层连续进行触探。
3.1.2 试验时穿心锤落距为0.50 0.2m,使其自由下落。记录每打入土层中0.3m时所需的锤击数。
3.1.3 若需描述土层情况时,可将触探杆拨出,取下探头,换贯入器进行取样。
3.1.4 如遇密实坚硬土层,当贯入0.30m所需锤击数超过100击或贯入0.15m超过50击时,即可停止试验。如需对下卧土层进行试验时,可用钻具穿透坚实土层后再贯入。
3.1.5 本试验一般用于贯入深度小于4m的土层,必要时也可在贯入4m后用钻具将孔掏清后再继续贯入2m。
3.2 重型动力触探
3.2.1 试验前将触探架安装平稳,使触探保持垂直地进行。垂直度的最大偏差不得超过2%。触探杆应保持平直,连接牢固。
3.2.2 贯入时应使穿心锤自由下落落锤落距为0.76 0.2m, 地面上的触探杆的高度不宜过高以免倾斜与摆动太大。
3.2.3 锤击速率宜为每分钟击打入过程应尽可能连续,所有超过5min的间断都应在记录中予以注明。
3.2.4 及时记录每贯入0.10m所需的锤击数。其方法可在触探杆上每隔0.10m划出标记,然后直接(或用仪器)记录锤击数;也可以记录每一阵击的贯入度,然后再换算为每贯入0.30m所需的锤击数。
3.2.5 对于一般砂、圆砾和卵石,触探深度不宜超过超过12~15m,该深度时需考虑触探杆的侧壁摩阻影响。
3.2.6 每贯入所需锤击数连续次超过50击时即停止试验。如需对土层继续进行试验时可改用超重型动力触探。
3.2.7 本试验也可在钻孔中分段进行。一般可先进行贯入,然后进行钻探直至动力触探所及深度以上1m处,取出钻具将触探器放入孔内再进行贯入。 

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

水利工程资料

返回版块

1.15 万条内容 · 100 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

检测混凝土中钢筋锈蚀状况作业指导书(电化学法)

1、目的与适用范围 检测混凝土中钢筋锈蚀状况。 2、仪具与材料                                                    

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10