变电站端子箱是室外电气设备
与室内测控、保护、通信等设备连接的中间环节
空气潮湿时,室外开关端子箱内潮湿凝露积水
易导致直流二次回路对地绝缘电阻下降
严重的可能会造成保护拒动或误动
端子箱除湿最直接有效的办法
就是在端子箱内安装加热器
那么加热器坏了怎么处理?
今天我们就一起学习
如何更换端子箱内的加热器
需要准备的工具如下:
a.万用表 b.绝缘胶带 c.新的加热器 d.螺丝刀一把
更换加热器之前先判断是哪个地方出了问题
是控制加热器的空开还是加热器本身,判断方法如下
1.用表测量加热器电源、防潮防凝露模块空开上口电源,如有220V电压则判断电源无问题,如果有问题需测量进线电源电源是否正常;如无问题继续进行下一步。
2.合上加热器空开,用万用表测量加热器、防潮防凝露模块电源空开下口电源,如有220V电压则排除空开问题,如果无电压显示,则证明是加热器空开的问题,需更换加热器空开。
3. 电源有220V电压情况下,用万用表测量加热器两端接线电压,如有220V电压但加热器不热,则需要用万用表测量加热器内阻,测量内阻值为无穷大,则可判断加热器已损坏,需更换。
工作要求及注意事项
1
保证人员充足,至少有两名作业人员进行;
2
对备件进行检查,保证完好;
3
工作前,作业人员穿绝缘鞋;作业工具应绝缘处理,用绝缘胶带缠裹,并不留空隙;
4
拆线前做好标记,随拆即采取绝缘包扎措施。接回时,应有第二人进行复查。加热器的电源接线拆解时,应用绝缘胶布包扎;
5
接线拆解时,应用绝缘胶布包扎;
6
更换完毕后,应进行加热试验,看达到一定温度值时设备是否启动、达到一定湿度时设是否启动,工作是否正常;
7
工作完毕后,清理现场线头及零碎物件。
这样,一个新的加热器就更换完毕了
您学会了吗?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.2 万条内容 · 283 人订阅
阅读下一篇
综合布线子系统设计要点与注意事项综合布线系统是一个用于传输语音、数据、影像和其他信息的标准结构化布线系统,它可划分成七个子系统,工作区子系统、配线(水平)子系统、干线(垂直)子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统、进线间子系统。那么,这七个子系统在布线时,有哪些注意事项? #1 工作区子系统 一个独立的需要设置终端设备(TE)的区域宜划分为一个工作区。工作区应由配线子系统的信息插座模块(TO)延伸到终端设备处的连接缆线及适配器组成。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0)
只看楼主 我来说两句抢沙发