土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问排烟风管采用这种复合风管,安装在吊顶内,有可燃物的情况下,风管是否还需做不小于50mm的隔热层?

现在很多复合风管已经具备了相应的隔热性能,如果再加一层隔热层,那复合风管的优势不就没有了吗?

001.png002.pngimage.png

全部回答(2 )

  • wx_1648726278192

    抗震支架联系我15831048518

    2022-03-31 19:38:31 来自 PC 评论 举报
  • 陆庭侯

    因为这两点的要求并不完全等同,详述如下:

    耐火极限的要求,虽然包括耐火隔热性,但其测定耐火隔热性时,以下列两个条件(任一条满足即可)来判定是否失去耐火隔热性:1.试件背火面 平均温度温升超过初始平均温度140℃;2. 试件背火面任一点位置的温度温升超过初始温度(包括移动热电偶)180℃(初始温度应是试验开始时背火面的初始平均温度)。关于耐火极限的内容可以详见我的文章https://zhuanlan.zhihu.com/p/270568056

    而GB51251-2017中的4.4.9条文中隔热的要求:是防止烟管内280℃下,控制其外表面的温度,这就需要通过根据复合风管隔热层的导热系数来计算其外表面温度,详见GB51251-2017中的4.4.9条文解释。

    2022-03-23 12:59:23 来自 PC 评论 举报