土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 有4个单相回路都是8KW,分别分配到三相上面L1,L2,L3,L1那么应该怎么计算容量呢?

有4个单相回路都是8KW,分别分配到三相上面L1,L2,L3,L1那么应该怎么计算容量呢?

发布于:2022-03-16 09:31:16 来自:电气工程/电气工程施工 3 48 [复制转发]

有4个单相回路都是8KW,分别分配到三相上面L1,L2,L3,L1那么应该怎么计算容量呢?

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • jianghe1508
    jianghe1508 沙发
    1. 单相负荷尽量平均分配到三相上。

    2. 当无法使三相完全平衡时,宜取最大一相负荷的三倍作为等效三相 负荷,并以此等效三相负荷,作为计算相应回路中的电流和选配相应回路的开关、导体等设备的依据 不包括三相电力变压器容量的选配 。

    3. 当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量 的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。

    2022-06-08 08:38:08

    回复 举报
    赞同0
  • guoxiwu
    guoxiwu 板凳

    L1:16KW/L2:8KW/L3:8KW,按三相等效功率计算:单项最大功率的3倍,16KWX3=48KW

    2022-04-28 10:28:28

    回复 举报
    赞同0
  • 郑州一霸
    郑州一霸 地板

    p=4*8=32

    i=p*k/√3*0.38

    三相不平衡,电缆尽量选中性线跟相线一样粗的

    2022-03-19 11:25:19

    回复 举报