5月:机组性能测试
6月:问题解决方案,整改&调试
11月:冬季控制策略优化
每月一次:公区环境场测试&改善
实测发现部分公区环境场舒适度不满足要求,垂直,水平方向温差较大,以L1及L4层为例层为例,KT-B-LG-3送风量过小仅2458m3/h风量不足,导致左侧区域供冷量不足,温度高于右侧,KT-B-L4-7送风量小,导致该区域供冷量不足,温度高于该层其他区域。
解法 :对公区所有具备条件的102台AHU进行检查及调试工作,以实测风量,全压,效率等指标作为评估性能的指标,其中有40余台不满足要求。
各楼层公区空调箱实测风量结果
原因 :施工遗留,调试不到位,日常维护待加强,共81台。
机组自身问题
输配系统问题
阀件检修
传感器维修
2018.1-6月同期对比,空调机组用电量下降34.25万kWh,下降21.4%。
效果 :公区环境场得以改善,以室外温度变化,定期更改控制策略,分层分区控制
现象 :商场内某手机店空调系统参数无法现场设置,其要求冬季空调供水温度要求较高(不得低于60℃),导致整个B区系统供水温度设置过高,增加了整体能耗。
解法 :在B1层设备机房内为苹果店独立设置供暖系统,包括板式换热器、定压补水装置,软化水装置以及自动系统,通过调节一次侧温度调节阀来控制二次供水的温度。
效果 :可提供恒温60℃供水以满足其舒适度要求,同时为B区水力平衡以及降低供水温度打基础
需要弥补的维护结构漏洞包括:
围护结构漏洞
维护结构漏洞经过物业团队几年的努力工作,已较少出现,除部分较难封堵遗留。
综合管线穿墙
大量存在,影响公租区环境场主要原因,亦是本阶段工作重点。
外门外窗气密性
仍可再次加强优化,本阶段重点为加强外门密封以及解决后勤通道门常开的问题。
现象 :各主要出入口处温度,公区部分区域与公区测试平均值有一定差别,偏冷,在室外温度较低时尤为明显,室内环境品质得不到满足。
原因 :部分门窗气密性有待加强,部分区域维护结构存在漏洞,综合管线穿墙未封堵,后勤通道门常开
解法 :各维护结构气密性需进一步补强,门窗更换门刷,密封条,综合管线穿墙封堵,后勤通道门改为感应式,最终减少冬季冷风渗透。
效果 :大幅减少了室外冷风渗透,特别是卫生间处避免了风机盘管从新风井抽取室外冷空气,提升了卫生间区域温度,后勤通道也大幅缓解了为上货运输导致的门常开,冷风渗透进入公区的问题。
现象 :地铁开通后,大量冷风延地铁通道侵入到商业综合体内,导致B1、B2层环境场温度远低于设计温度,租户投诉较多;地铁通道入口处风速高达11m/s,玻璃门直接被吹开,无阻挡效果。
措施1 :地铁通道入口增加门帘,大量减少冷风长驱直入
措施2 :增加双层门
措施3 :在双层门上加装4台热风幕机
措施4 :关闭卷帘门
措施5 :将此区域吊顶,降低高度,打乱气流组织,开启空调加热此区域
措施6 :侧门常开,加装热风幕