土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防问题

人防问题

发布于:2005-02-13 16:46:13 来自:暖通空调/通风排烟 3 1475 [复制转发]
有一人防物资库(地下一层),甲方要把制冷机房设置在该物资库,如果这样则穿越管道太多,请问有合适的方法吗?

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发
    人防部门有个特殊的规定,就是顶板上有覆土可以另外考虑,但是各个地方的人防部门的解释不一样。

    还是比较欣赏北京的规定,避免了设计人员很多麻烦。
    2005-02-16 09:19:16

    回复 举报
    赞同0
  • nky6666
    nky6666 板凳
    在北京,与人防无关的设备及管道是不允许设在人防区内的。而且,冷冻水的管径一般比较大,还要保温,一般都超过75,也不允许传人防顶板。
    2005-02-15 16:06:15

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 地板
    人防顶板不允许大管径的管道穿过,制冷机房能布置在非人防区或设备区是比较合理的。实在不行只好穿过侧墙到非人防区再做竖井。或直接在制冷机房门作为封堵,设竖井到一层再考虑转换。
    2005-02-14 16:33:14

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.6 万条内容 · 415 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商场防排烟问题

有一商场(每层面积1400平米,长60米,宽21米)没有空调,只有采暖,卫生间有排风系统,请问还要做排烟系统吗?