大家会经常进行设备的安装、改造和维修工作,尤其经常与管道的安装和改造打交道,如何把这些工作做到极致,是我们一直努力的目标。以下是我根据学习前辈的工作经验和自己工作心得总结得出的一套《管道安装口诀》,分享给奋战在一线的师傅们。
管道安装口诀
车间管道我安装,基本原则不能忘。
主管宜直不宜曲,配管宜短不宜长,
能粗则粗少选细,能活不死记以上。
无论高温或高冷,50米内必补偿。
多测多画多计算,下料精准别慌乱。
少用气割多用刀,管道耐久质量高。
焊口法兰巧分布,遇到拐点细思量。
多思多问多看图,先天缺陷别隐藏。
执行标准要严谨,安全质量有保障。
二
防爆管道一条鞭,修补漏点真作难。
不能动火不能焊,趁早切开换法兰。
精工细作用心干,工程下来无隐患。
瑕疵缺陷早发现,及时修正保平安。
解读1: “主管宜直不宜曲,配管宜短不宜长,能粗则粗少选细,能活不死记以上,无论高温或高冷,50米内必补偿”,这是管道布局设计要遵循的原则,其中的“能活不死记以上”是指管道的连接方式要多用法兰留活口,少用死口对着焊;管道连接中每间隔一定距离一定要加装1对法兰,以确保任何一段管道都能灵活拆卸。
解读2: “少用气割多用刀,管道耐久质量高”,是指管道需要截断时,能用切割机就不要用气割,能用管道割刀就不要使用切割机。因为管材每经过一次高温其内部结构要受到一次损伤,气割的高温和电焊的高温是不一样的。因此,我们在管道安装时一定要记住“少用气割多用刀,管道耐久质量高”。
解读3: “多思多问多看图,先天缺陷别隐藏”,是指接到图纸准备安装之前一定要多思多问多看图,避免把设计中的缺陷照图放大到车间。有的设计图是技术人员“加班”搞的,存在瑕疵在所难免,因此,多思多问多看图很有必要;发现明显违背化工原理的要及时提出来,以免安装完成后出现先天性缺陷,甚至在生产运行时造成难以挽回的损失。在这个问题上,不要迷信“技术权威”,不要迷信“名校、名所”,员工的安全和企业的利益高于一切,任何人的“面子”无足轻重;因为防爆车间一旦出现先天性缺陷,它要付出的代价是很高的。
解读4: “防爆管道一条鞭,修补漏点真作难,不能动火不能焊,趁早切开换法兰”,这是不少企业在管道安装中经常遇到的问题,整条防爆管道自原料罐起到高位槽,中间是清一色的死口焊接,而不用一片法兰。这种安装方式的安全隐患很大,当在使用过程中防爆管道的某一段出现滴漏时,一条鞭式的焊接连接就给修补漏点带来难以预料的风险。面对小小的漏点,既不能动火又不能动焊。所以,要趁早切开加法兰。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.7 万条内容 · 324 人订阅
阅读下一篇
这样的PLC程序注释让人痛苦不堪很多时候,从一个工程师的程序注释就能看出其编程水平高低,一个高水平的程序备份,简洁实用的程序注释必不可少,千万别一段时间后自己也看不懂自己写的程序,那将是一件很悲催的事情。今天我们就来谈谈五类让人不胜其扰的注释, 还有五类生成它们的工控技术人员。 傲娇型 这类组态人员对其组态能力自视甚高,以至于他觉得有必要在每行代码后都要签上自己的大名。让所有维护以及看过梯形图的人都知道他的存在。怎么感觉是在说我呢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1)
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
回复 举报