距离会员到期还有30天
正在加载...
请教各位大神,现在需要做一个万级无尘室,温度25°±2,湿度50±10.设计换气次数为25次风量51200,想用MAU加干盘管的方案,干盘管进出水温为15/20,想选用16台,这样的设计厂家说迎风量太小,难以实现。请教大神应该怎么设计好呢
全部回答(64 )
问题不错,带我思考一下
首先你要算出这个房间的冷负荷是多少 ,确定这个负荷后,再来计算需要多少风量,室内要求的温度是25度,干盘管进出水温度15/20度,取平均值大约在18度,25-18度只有7度温差,这个时候你的送风量肯定要加大才能达到预期的效果,
不知道哇
主题
回复
粉丝
洁净空调系统
7.3 万条内容 · 278 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(64 )
问题不错,带我思考一下
首先你要算出这个房间的冷负荷是多少 ,确定这个负荷后,再来计算需要多少风量,室内要求的温度是25度,干盘管进出水温度15/20度,取平均值大约在18度,25-18度只有7度温差,这个时候你的送风量肯定要加大才能达到预期的效果,