土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 湿式喷淋改预作用

湿式喷淋改预作用,若是改为不充气单连锁预作用系统,是不是只需要换一下报警阀,然后再加一些排气阀?系统由火灾探测器控制吗?1.PNG

全部回答(2 )

  • 黄cyzf

    预作用系统有管道充水时间不大于2min的要求,如满足,可以同你说明的方式修改,启动由电气探测系统联动。

    2022-03-01 08:58:01 来自 PC 评论 举报
  • wx_1608172459016

    求助。

    2022-02-23 11:38:23 来自 PC 评论 举报