土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于住宅电表箱的系数选择及电缆选择

关于住宅电表箱的系数选择及电缆选择

发布于:2022-02-18 17:33:18 来自:电气工程/供配电技术 3 149 [复制转发]

12位电表箱来讲,按南网典设的10kW每户计算,一个电表箱就是120kW,这个电表箱是取单相还是三相系数?

单相系数kx=0.5,三相系数为kx=0.9,按单相系数计算的话,这个电表箱要用4*70 1*35的进线电缆,如果按三相计算,这个12位单相电表箱就要用4*120 1*70的进线电缆。如果按照三相需要系数取0.9,就是说12户人会同满载使用电器,这个可能吗?商业用电取用系数才0.7,住宅怎么会比商铺的负荷使用率更高?求求有设计院经验的大哥指个明路,到底怎么计算这个系数取样。

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 箫随缘
    箫随缘 沙发

    江苏居标要求

    单根电缆供电容量=1.5×∑供电范围内居民住宅负荷×Kp,配置系数Kp应按下表选用:

    序号

    居民住宅户数

    配置系数(Kp)

    1

    3户及以下

    1

    2

    3户以上12户以下

    不小于0.8

    3

    12户及以上,36户及以下

    不小于0.7

    4

    36户以上

    不小于0.6



    2022-05-07 16:05:07

    回复 举报
    赞同0
  • white28
    white28 板凳

    第一个问题:

    你既然是对进线进行计算,那对于进线(进线电缆、进线开关、表箱母排)来说那可定是三相配电,取对应三相需要系数来计算。

    第二个问题:你首先要搞清楚需要系数的概念,从你表述来看,你将需要系数理解为同时系数,欠妥,需要系数严格来说是一个综合系数,是用电设备组投入运行时,从供电网络实际取用的功率与用电设备组设备功率之比。

    总的来说:需要系数、同时系数都是常年经验总结的一个系数,与地域实际使用情况等有关,但对于设计来说,所有计算均要有依据,我们计算的依据就是规范标准上的东西,所以,对于设计工作来说,无需纠结,参照引用规范上的系数即可,如果是你自家用电,OK,根据你自家用电使用情况、习惯来计算就行。

    2022-03-01 17:12:01

    回复 举报
    赞同0
  • co1459989366874

    求求有经验的大哥给个准话。

    2022-02-18 17:34:18

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!