土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料 \ 【干货】电气人必备13张表格,超实用!

【干货】电气人必备13张表格,超实用!

发布于:2022-02-18 16:10:18 来自:电气工程/电气资料 49 2231

来源:东北电气通

[复制转发]
目录
 

一、10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表

二、电缆附件型号对应电缆规格

三、DT铜鼻子技术参数(国标与非标差距很大)

四、DTL铜铝鼻子技术参数(国标与非标差距很大)

五、10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表

六、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表

七、常用低压电缆载流量查询表

八、电力变压器高、低压熔丝配置查询表

九、(室内布线)铜芯线安全载流量与220V负荷对应情况表

十、专变客户变压器对应低压无功补偿装置查询表

十一、1kV架空绝缘线能带负荷查询表

十二、10kV架空绝缘线能带负荷查询表

十三、架空线路安全载流量对照表

一、10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表

变压器容量

典型设计变比10kV(高压)

典型设计变比0.66kV(低压)

50 kVA

/

100/5

80 kVA

/

150/5

100 kVA

10/5

200/5

125 kVA

10/5

200/5

160 kVA

15/5

300/5

200 kVA

15/5

400/5

250 kVA

20/5

400/5

215 kVA

30/5

500/5

400 kVA

30/5

750/5

500 kVA

40/5

1000/5

630 kVA

50/5

1000/5

800 kVA

750/5

1500/5

1000 kVA

75/5

2000/5

1250 kVA

100/5

2500/5

1600 kVA

150/5

3000/5

2000 kVA

150/5

4000/5

3000 kVA

200/5

/

4000 kVA

300/5

/

5000 kVA

400/5

/

6000 kVA

400/5

/

7000 kVA

500/5

/

8000 kVA

600/5

/

精度等级:0.2S


电缆 件型 号对应电缆规格

终端型号

规格

3.1

25-50mm 2

3.2

70-120mm 2

3.3

150-240mm 2

3.4

300-400mm 2

NLS

户内冷缩终端

WLS

户外冷缩终端

JLS

电缆冷缩中间

NSY

户内热缩终端

WSY

户外热缩终端

JSY

电缆热缩中间

SY

热缩终端

JSY

热缩中间

例如:NSY-10/3.1

例如:SY-1/5.1

例如:JLS -10/3.4

10kV热缩户外终端

1kV热缩五指终端

10kV电缆冷缩中间接头


三、DT铜鼻子技术参数(国标与非标差距很大)

A型(DT) 国标 铜鼻子技术参数

A型

螺丝孔

板宽

板厚

管内径

管外径

穿线深度

长度

重量

规格

Φ

b

S

d

D

L1

L

克 G

DT-10

8.5

16

2.3

5.2

9

30

63

22

DT-16

8.5

16

2.5

6.2

10

32

66

27

DT-25

8.5

18

2.8

7.2

11

35

70

32

DT-35

10.5

20.5

3

8.5

12

37

78

41

DT-50

10.5

23

3.5

9.7

14

41

85

62

DT-70

12.5

26

3.8

11.5

16

45

93

82

DT-95

12.5

28

4.5

13.5

18

49

104

115

DT-120

14.5

30

5

15.1

20

51

112

146

DT-150

14.5

34

5.4

16.5

22

54

117

190

DT-185

17

37

5.8

18.5

25

58

125

252

DT-240

17

40

6.5

20.7

27

60

135

320

DT-300

21

46

8

23.2

30

68

155

461

DT-400

21

50

8

26.2

34

74

165

632

DT-500

21

60

8

29.5

38

75

190

985

DT-630

无孔

78

10

34.5

45

85

220

1700

B型(DT) 非标 铜鼻子技术参数

B型

螺丝孔

板宽

板厚

管内径

管外径

穿线深度

长度

重量

规格

Φ

b

S

d

D

L1

L

克 G

DT-10

8.5

14.5

1.8

5.2

8

28

58

15

DT-16

8.5

14.5

2

6.2

9

30

60

17

DT-25

8.5

16

2.4

7.2

10

30

65

23

DT-35

10.5

18

2.6

8.5

11

32

70

27

DT-50

10.5

20.5

3

9,7

13

35

75

43

DT-70

12.5

23

3.1

11.5

15

40

85

57

DT-95

12.5

26

3.4

13.5

17

41

91

77

DT-120

14.5

28

3.7

15.1

19

44

96

100

DT-150

14.5

30

4

16.5

21

46

100

126

DT-185

17

33

4.2

18.5

24

50

110

173

DT-240

17

35

4.5

20.7

26

55

120

212

DT-300

21

42

5.5

23.2

29

62

138

321

DT-400

21

50

8

26.2

34

74

163

576

DT-500

21

55

8

29.5

38

73

175

890

DT-630

21

60

10

34.5

45

80

205

1350


四、DTL铜铝鼻子技术参数(国标与非标差距很大)

A型(DTL) 国标 铜铝鼻子技术阐述

A型

螺丝孔

板宽

板厚

管内径

管外径

穿线深度

长度

规格

Φ

b

S

d

D

L1

L

DTL-10

8.5

16

2.5

5.2

10

30

64

DTL-16

8.5

16

3

6.2

11

33

70

DTL-25

8.5

18

3.2

7.2

12

36

75

DTL-35

10.5

20.5

3.5

8.5

14

42

85

DTL-50

10.5

23

4

9.7

16

43

90

DTL-70

12.5

26

4.5

11.5

18

50

102

DTL-95

12.5

28

5

13.5

21

53

112

DTL-120

14.5

30

5.2

15.1

23

55

120

DTL-150

14.5

34

5.8

16.5

25

57

126

DTL-185

17

37

6.5

18.5

27

60

133

DTL-240

17

40

7

20.7

30

62

140

DTL-300

21

46

8.5

23.2

34

66

160

DTL-400

21

50

8.7

26.2

38

72

168

DTL-500

21

55

9

29.5

42

75

185

DTL-630

21

60

10.5

34.5

50

82

215


B型(DTL) 非标 铜铝鼻子技术阐述

B型

螺丝孔

板宽

板厚

管内径

管外径

穿线深度

长度

规格

Φ

b

S

d

D

L1

L

DTL-10

8.5

14.5

2

6.5

10

28

64

DTL-16

8.5

14.5

2

6.5

10

28

64

DTL-25

8.5

16

2.2

7.3

11

28

68

DTL-35

10.5

18

2.3

8.5

12

31

74

DTL-50

10.5

20.5

2.6

9.5

14

38

82

DTL-70

12.5

23

3

11.5

16

41

92

DTL-95

12.5

26

3.2

13.8

18

43

98

DTL-120

14.5

28

3.6

15.4

20

46

104

DTL-150

14.5

30

4

16.8

22

47

113

DTL-185

17

33

4

18.8

24

52

120

DTL-240

17

35

4.7

20.5

28

57

130

DTL-300

21

42

5.5

23.5

32

61

148


五、铜芯、铝芯电缆载流量查询表



六、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表



七、常用低压电缆载流量查询表

八、电力 变压器高、低压熔丝 配置 查询表

变压器容量

( kva)

高压侧电流

(A)

高压侧熔丝型号

(A)

低压侧电流

(A)

低压侧熔丝型号

(A)

1

5

0.29

3

7.22

10

2

10

0.58

3

14.43

20

3

20

1.15

3

28.87

30

4

30

1.73

5

43.30

50

5

50

2.89

10

72.17

75

6

80

4.62

10

115.47

150

7

100

5.77

15

144.34

150

8

125

7.22

15

180.43

200

9

160

9.24

20

230.95

250

10

200

11.55

20

288.68

300

11

250

14.43

25

360.85

400

12

315

18.19

30

454.68

500

13

400

23.09

40

577.37

600

14

500

28.87

50

721.71

750

高压侧熔丝选择:

1容量在100KVA以下者,高压侧按变压器额定电流的2-3倍选择。

2容量在100KVA以上者高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5-2倍选择。

■低压侧熔丝选择

变压器低压侧熔片,按变压器额定电流选择。


九、(室内布线)铜芯线安全载流量与220V负荷对应情况表

序号

铜芯线规格

安全载流(A)

能承载负荷(kW)

1

1mm 2

17

3.74

2

1.5 mm 2

21

4.62

3

2.5 mm 2

28

6.16

4

4 mm 2

35

7.7

5

6 mm 2

48

10.56

6

10 mm 2

65

14.3

7

16 mm 2

91

20.02

8

25 mm 2

120

26.4


十、专变客户变压器对应低压无功补偿装置查询表

序号

变压器容量

应配置的无功补偿装置容量

低压无功补偿选配

1

100 kVA

30

30

2

125 kVA

37.5

30

3

160 kVA

48

60

4

200 kVA

60

60

5

250 kVA

75

60

6

215 kVA

64.5

60

7

400 kVA

120

120

8

500 kVA

150

150

9

630 kVA

189

200

10

800 kVA

240

250

11

1000 kVA

300

300

12

1250 kVA

375

400

目前市场上的无功补偿容量有:100、134、150、167、200、234、250、267、300、334、350、367、400、434、450、467、500、534、550、567、600

额定电压(V)

额定电流(A)

额定容量(kvar)

电容器配置

400

43.3

30

3路10kva r

400

86.6

60

4路15kvar

400

129.9

90

5路18kvar

400

173.2

120

5路24kvar

400

38.5

30

3路10kvar

400

77

60

4路15kvar

400

115.5

90

5路18kvar

400

154

120

5路24kvar


    2022-07-10 03:56:10

    回复 举报
    赞同0
  • 文子a
    文子a 板凳

    感谢分享yes

    2022-07-01 13:58:01

    回复 举报
    赞同0
  • 幸运小辰辰

    非常感谢,收藏了

    2022-06-18 15:00:18

    回复 举报
    赞同0
  • cjiean
    cjiean 4楼

    感谢楼主无私分享,收藏学习了。个人觉得外线设计时比较有用。

    2022-06-13 09:33:13

    回复 举报
    赞同0
  • honestcao
    honestcao 5楼

    挺好的资料, 感谢分享

    2022-06-06 09:51:06

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(49条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料

返回版块

69.96 万条内容 · 500 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中标速递:中铁三局、十六局、中铁电气化局、中建三局、中国二十冶、甘肃路桥、湖南路桥...

一、项目概况 本项目路线起点位于武都区桔柑乡,以枢纽立交形式接兰海国家高速公路(G75)武都至罐子沟段高速公路,经透防、外纳、临江、老爷庙、凡昌、文县县城、东峪口、石鸡坝,止于青龙桥(甘川界),与四川省绵阳至九寨沟高速公路相接。本项目路线主线全长100.14km,同步建设互通立交连接线长度18.603km。主线按双向四车道高速公路标准建设,设计速度80km/h,整体式路基宽度25.5m,分离式路基宽度12.75m。连接线按二级公路标准建设,设计速度60km/h,路基宽度12m。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10