土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 梁柱节点核心区抗剪超限如何调整?

梁柱节点核心区抗剪超限如何调整?

发布于:2022-02-16 16:32:16 来自:建筑结构/建筑加固 0 166 [复制转发]

来源:网络,侵删!一级结构学习及交流

点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735310  微信:15961299493。

点击了解课程↓:

一级注册结构工程师基础考试全程班

梁柱节点核心区抗剪超限



      对于高烈度区的框架结构,梁柱节点核心区抗剪超限一直是一个比较棘手的问题。



软件在计算正交梁对节点的约束影响系数时,按照规范的要求只要柱X、Y两个方向中有一个方向的梁宽小于柱宽一半,则正交梁约束影响系数取为1。

处理方式:
1)加大梁宽
2)适当减小柱宽(减小柱截面可以适当减弱该榀框架受力)
3)提高混凝土强度。

但以上方法往往受到建筑和结构布置的限值。
从《混规》11.6.3可知:
a)当梁柱材料、截面尺寸一定时,若想使框架梁柱节点核心区抗剪满足要求,唯一的方法是减小节点核心区剪力设计值Vj;
b)解决框架节点核心区抗剪超限问题的根本在于降低地震作用下节点位置处梁端的弯矩设计值。

结构计算时对于楼板较厚(如大于150mm时)的板可以将其设置为弹性板6(壳元)计算,对于一般的民用建筑结构,楼板厚度较薄,往往只有100~120mm。

对于恒活风工况计算时,一般按照刚性板计算,这种模型不考虑楼板的抗弯承载能力,由梁承担全部荷载内力,此时楼板成为一种承载力的安全储备。

所以解决框架节点核心区的抗剪超限问题:
A)超限框架节点部分区域楼板定义为弹性板6;
B)考虑勾选“地震内力按全楼弹性板6计算”的参数选项。



扫描下方二维码,立即获得课程

2.png

课程咨询易筑教育刘老师qq:2355735310或加微信号15961299493

想要获得更多结构知识↓↓

加老师微信,了解更多课程

3.png

新.png

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

建筑加固

返回版块

1.57 万条内容 · 186 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锚杆静压桩加固怎么控制加固施工质量?

锚杆静压桩加固的验收、起吊、搬动、堆放 1、预制静压桩大多由专业厂生产供应,进场后应与监理单位共同按“预制钢筋砼方桩(04G361)”和设计图纸及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)对静压桩进行验收,并要生产厂家提供预制方桩合格证、检测报告等有关质保资料。 2、预制桩应达到设计强度的70%方可起吊,强度达到100%方可运输。桩在起吊和搬运时,必须做到平衡,不得损坏。水平吊运可采用二点起吊,吊点距桩端

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10