土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 16电缆居然带不动18.5KW电机?频繁烧机背后的真真原因原来如此

16电缆居然带不动18.5KW电机?频繁烧机背后的真真原因原来如此

发布于:2022-01-28 17:04:28 来自:电气工程/电气工程施工 0 12

来源:电力讲坛

[复制转发]


16能带80A左右的电流,18.5KW电机的额定电流只有37A,怎么看16电缆足以能带动18.5KW电机了


但是谁也没有想到,电机接二连三的烧坏,电工检查后才发现,电机的电压只有340V,由于电缆长度1000米,电缆距离太远导致的电压降低,从而把电机烧毁。



电机的电压降低的原因


电压降: 是由于电缆距离太长,线径太小,电缆的电阻增大,从而导致的电压降低,电机的正常电压范围380V,允许电压波动范围是低于正常电压的5%,高于正常电压的10%,都是正常范围,380×5%=19V


电压低于正常电压,但是不超出19V就可以正常用电,如果超出19V就会对电机造成损坏甚至烧毁



电压太低对电机的影响


电压降低电机的电流会增大,电机的绕组会发热,当电压降低超过10%,绕组长时间温度过高,会影响电机的使用寿命,严重的话有可能会烧坏电动机


电压降怎么计算?


电压降=导线通过的电流×导线的电阻


导线通过的电流, 就是带动的负载需要的电流18.5KW电机的额定电流是37A,那么导线就需要通过37A的电流


导线的电阻=导线的长度×导线的电阻率÷导线的线径


导线的电阻率, 铜线为0.0175 铝线为0.0283



例如:18.5KW电机配16电缆,电缆距离1000米,电压会降低多少


导线的电阻=导线的长度1000米×导线的电阻率铜线0.0175÷导线的线径16=1000×0.0175÷16=1.1Ω


导线上的电流=18.5×2=37A(计算负载电流按照1KW功率为2A快速计算)


电压降=导线上的电流37A×导线的电阻1.1Ω=37×1.1=40.7V



也就是18.5KW电机配16电缆,电缆距离1000米,电压会降低41V,正常电压380V-41V=339V,远远超过了正常电压的范围所以电机会烧坏,所以配置电缆时需要增加线径,来减小电压降


考虑电压降怎么配置电缆?


铜线的截面积=(导线上的电流×导线的长度)÷(54.4×允许的电压波动范围19V)


铝线的截面积=(导线上的电流×导线的长度)÷(34×允许的电压波动范围19V)



例如:18.5KW电机,电缆长度1000米,配置多大电缆?


铜线 截面积=(导线上的电流37A×导线的长度1000米)÷(54.4×19V)=(37×1000)÷(54.4×19)=35.8电线,也就是我们要选择不小于35.8的铜线电缆


铝线截面积=(导线上的电流37A×导线的长度1000米)÷(34×19V)=(37×1000)÷(34×19)=57.3电线,也就是我们要选择不小于57.3的铝线电缆


所以干电工的话,已知负载功率,配置电缆的话,不仅要考虑到负载的电流,还要考虑到负载距离太远,而带来的电压降

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

电气工程施工

返回版块

8.7 万条内容 · 316 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相电为什么不用零线

三相电为什么不用零线 相对四相电来讲 才有零线之说 也就是中线 其他三根就是三相电了 通常的三相电的 这三根线的任意两根的电压是380V 任意一根相对中线(零线)来说都是 220 (市电) 三相电 一般用于电机等特殊电器 这三根 电压的相位有120°的提前滞后关系 因此 任意两根都能形成回路 因此它产生的动力的远离和两相的电没什么区别每两根相线之间都有380v的电压,都可以产生动力。3相电压互相平衡,就算有零线,零线上也是没有电流的,所以零线可以取消,在工厂的话一般会有因为零线也可以做保护线。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10