土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 水池中柱局部不满足抗浮,在整体计算抗浮时如何考虑中柱的影响,中柱对底板的刚度如何计算?

水池中柱局部不满足抗浮,在整体计算抗浮时如何考虑中柱的影响,中柱对底板的刚度如何计算?

全部回答(3 )

  • 沛然斋主人

    在柱侧适当位置增设混凝土墙来增加自重抗浮

    2022-01-24 12:59:24 来自 PC 评论 举报
  • 沛然斋主人

    在柱侧石洞位置增加混凝土墙

    2022-01-24 12:57:24 来自 PC 评论 举报
  • 高处能胜寒

    中柱范围局部抗浮不满足就要加抗浮锚杆或增加配重,或就是增加底板的刚度硬扛(前提是整体抗浮要满足要求)。

    2022-01-21 16:33:21 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.64 万条内容 · 247 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10