HVAC系统中的流量测量可以用于监测系统的运行状态,进而提高系统的运行效果与效率,并对可能的故障进行及时的诊断。


 111.png

 

图一 FS7  流量传感器

 

FS7 流量传感器的开发理念是易于用户集成的,用于 HVAC 应用的热式流量传感器。 通过一个具有双电阻结构的单芯片,在简单电路中实现恒定风速计原理的测量。将芯片直接插入气流中,即可以获得很高的灵敏度。可以在 0 m/s 25 m/s 或更高的典型 HVAC 风管流速范围内进行测量。FS7 的高灵敏度特点不仅很好适应 0 m/s 2 m/s 的低流速测量,同时兼顾了很宽的动态范围,FS7最高可以测量100 m/s 的流速。

 

FS7 的常见应用包括:经典的风管流量变送器,与空气净化器结合用于过滤器监测, 高性能应用包括吸入火灾探测器和压缩空气质量流量计。

 

222.png

图二 SFS01 硅流量传感器

 333.png

图三 MFS02

 

瑞士IST 热式质量流量传感器MFS02  SFS01传感器芯片的设计目标是实现超快速和超灵敏的流量测量,同时为 HVAC 系统中电池供电的流量计量设备提供解决方案。 MFS02 使用玻璃基板开发而 SFS01 使用硅基板,流量测量器件位于芯片组件中的薄膜上,这允许利用非常小的热质量进行流量测量,并且使得传感器具有极快的相应速度:MFS02 的响应时间小于 10 msSFS01 的响应时间小于 5 ms,还可以通过低至 5 mPa 的无噪声分辨率实现差压应用中的超灵敏测量。传感器集成在正压送风系统,过滤器监控,真空手套箱,微流体气体,电池供电设备中。

 


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.3 万条内容 · 272 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

除尘器设计必备知识

依据国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB350019-2015及其条文说明规定,含尘粒径在0.1μm以上、温度在250℃以下,且含尘浓度低于50g/?的废气的净化宜选用袋式除尘器。当气体含尘浓度大于50g/?时,宜在袋式除尘器前配置预除尘设施,选用袋式除尘器时,运行阻力宜为1200 ~2000Pa。 袋式除尘器的过滤风速应根据气体和粉尘的类型、清灰方式、滤料性能等因素确定、采用脉冲喷吹清灰方式时,过滤风速不宜大于1.2m/min;采用其他清灰方式时,过滤风速不宜大于0.60m/min。袋式除尘器的漏风率应小于4%,且应满足除尘工艺的要求,国家现行的几项袋式除尘器设备标准都对过滤风速、压力损失等作了规定,可总结为表3.10.1-1。