土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 高层框架结构周期比一直调过

高层框架结构周期比一直调过

发布于:2022-01-18 11:12:18 来自:建筑结构/PKPM 3 69 [复制转发]

高层框架结构周期比一直调过,外圈梁已经加大到300*700,内梁再小就会太多超筋。要求:框架结构,不能用剪力墙

1.png2.png


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 海贼土木
    海贼土木 沙发

    主要看看刚心和质心是否重合,不重合的话尽量调重合

    2022-03-30 18:35:30

    回复 举报
    赞同0
  • tt-ljq
    tt-ljq 板凳

    是否广东项目,是的话不用调。不是的话也就差一点点了,首先必须保证框架结构高度不超规范。然后外框梁柱(满砖墙的再加高点,如果有飘窗直接做1200高梁)做大点。都不行柱子混凝土等级加一两级,把里面的柱子做小点。

    2022-03-14 10:29:14

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1636861135755

    各位大佬这种情况该怎么解决

    2022-01-18 11:13:18

    回复 举报
    赞同0