土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高低压壳体技术要求

技术要求

全部回答(1 )

  • lijiawei411

    总体要求
    壳体由复合GRC水泥板(玻璃纤维增强水泥)与金属底座结构组成,为预装式结构。箱壳应有足够的机械强度,薄弱位置应增加加强筋,供应厂家提供吊装器具,在起吊、运输、安装中不得变形或损伤。箱门也采用复合水泥材料,内置隔热层,强度和外观设计同箱壳材料相同。
    其中GRC复合水泥板由GRC复合水泥、纤维网布、金属构件、金属网格、隔热材料等组成,GRC复合水泥由低碱水泥(标号不低于425# )、耐碱纤维、无捻粗纱及多种添加剂组成,经混和调制在成型模具中,以高压喷射制作成型。GRC水泥板应满足如下性能指标:抗冲击力≥8KJ/ m;抗弯能力≥18Mpa;抗压能力≥40Mpa;抗拉能力≥3Mpa;抗冻能力:承受30次冷热反复试验。GRC水泥板厚度为50mm,薄弱位置应增加加强筋。箱壳应有足够的机械强度,在起吊、运输、安装中不得变形或损伤,箱体底座部分需经防腐防锈处理。应留有方便直埋电缆进出的高低压电缆孔。
    壳体外表面采用贴瓷砖。颜色待定。
    确保壳体吊装、运输过程中不发生开裂、龟裂。
    壳体内净空尺寸不得小于外形图与布置图所标尺寸,以免和里面设备、柜体等相干涉,确保高低压室门板不与箱体相干涉。
    箱体应有可靠的密封性能。顶盖散热孔和门板散热孔设防尘、防小动物进入和防渗漏雨水措施。
    箱体应具有整体吊装功能,在起吊、运输和安装中不得有变形和损伤。如不具备整体吊装功能,则需功能配备与之匹配的吊装工具。
    箱式变电站的箱体应设专用接地导体,该接地导体上应设有与接地网相连接的固定接地端子,箱变内部各个隔室接地端子数量不少于2个,箱变外部接地端子数量不少于4个,并应有明显的接地标志。接地端子为M12x40的钢质螺栓。4.1.9箱体金属构件及底座必须做防腐、防锈处理,并喷涂耐久的防护层。正常使用条件下应保证在25年内不锈蚀。
    箱变外壳防护等级应不低于IP43。