土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程资料 \ 对于一些小型建筑,只要求设置室外消火栓,市政给水又满足不了,设置了水池水泵,稳压泵是不是可以不设?

对于一些小型建筑,只要求设置有限几个室外消火栓,市政给水又满足不了,只能自己设置消防水池和室外消火栓泵,那么根据消水规“6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。”规范要求是“宜”,如果从控制成本的方面考虑,是不是不设置稳压泵和气压罐也行呢?如果不设置稳压系统的话,那么室外消火栓用什么条件控制起泵呢?还请有过相关经验的大神指点一二

全部回答(1 )

  • mym01

    如果有高位水箱可以用它的流量开关启泵。注意室外临时高压系统也必须自动启动。

    2022-04-09 00:32:09 来自 PC 评论 举报